Рт 85 , Отключение по МТЗ и МТО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Рт 85 , Отключение по МТЗ и МТО |
16.11.2009, 18:52
Сообщение
#1
|
||
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Здравствуйте, нуждаюсь в совете, как поступить вот схема токовых цепей
реле тока РТ-85 уставка срабатывания на этом реле 4А возврат 3,4А. Ток отсечки на РТ 12А. YA находиться в ячейке для надежного отключения ячейки на YA должен быть ток 3 А С толкнулся с проблемой, что не получается обеспечить надежное отключение, что при отсечке что при срабатывании. Из схемы токовых цепей видно что при срабатывании РТ происходит дребезг контактов и тока не хватает для YA (а иногда хватает). Как поступить? Если что то плохо объяснил спрашиваете. Сообщение отредактировал prude - 16.11.2009, 19:07 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
||
prude Рт 85 16.11.2009, 18:52
mic61 Я так понимаю, что проблема возникает при проверке... 16.11.2009, 19:56
prude вторичным током прибор нептун 2
Катушку на вакуумн... 16.11.2009, 20:27
mic61 Цитата(prude @ 16.11.2009, 19:27) вторичн... 16.11.2009, 21:04![]() ![]() ![]() |
|