Здравствуйте, нуждаюсь в совете, как поступить вот схема токовых цепей
Прикрепленное изображение


реле тока РТ-85 уставка срабатывания на этом реле 4А возврат 3,4А. Ток отсечки на РТ 12А. YA находиться в ячейке для надежного отключения ячейки на YA должен быть ток 3 А
С толкнулся с проблемой, что не получается обеспечить надежное отключение, что при отсечке что при срабатывании. Из схемы токовых цепей видно что при срабатывании РТ происходит дребезг контактов и тока не хватает для YA (а иногда хватает). Как поступить?
Если что то плохо объяснил спрашиваете.

Сообщение отредактировал prude - 16.11.2009, 19:07


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.