Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.9.2008 Пользователь №: 12012 |
Всем привет. Нужен ответ на глупый вопрос. Что подразумевается под ступенчато-килевой установкой разъединителя? Правильно ли я понимаю, что при этой установке продольные оси всех трёх полюсов параллельны друг другу и разнесены друг от друга на одинаковые расстояния, а сами полюса при этом сдвинуты друг относительно друга так, что их поперечные оси также находятся на одинаковом расстоянии друг от друга? Во сказал, но на словах проще не получается...
|
|
|
SerzhO Разъединитель 13.10.2009, 9:37
gomed12 В вертикальной плоскости может и параллельны и на ... 13.10.2009, 12:09
Uran QUOTE (SerzhO @ 13.10.2009, 10:37) Всем п... 19.10.2009, 17:49
Petruha при отключении однополюсного разъединителя, первым... 21.1.2010, 17:07
AlexPetrov Процитирую справочное издание "Обслуживание П... 24.1.2010, 15:29
Petruha Цитата(AlexPetrov @ 24.1.2010, 17:29) Про... 25.1.2010, 17:42
AlexPetrov А.А. Филатов Обслуживание электрических подстанций... 25.1.2010, 18:43![]() ![]() ![]() |
|