Источник тока для настройки токовых защит |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Источник тока для настройки токовых защит |
28.9.2009, 17:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2009 Пользователь №: 15638 |
Для настройки релейной защиты в цепях тяговых подстанций постоянного тока для электропоездов нужно прогрузочное устройство с исходными параметрами 2-3 Вольта Х 1500-2000 Ампер. Реально ли выполнить данное устройство на инверторах.... Источник питания данного изделия не ограничен по потребляемой мощности и напряжением 220/380 Вольт.
Заранее благодарен. Сергей |
|
|
litto Источник тока для настройки токовых защит 28.9.2009, 17:48
spesso Цитата(litto @ 28.9.2009, 19:48) Реально ... 28.9.2009, 20:17
KIVOK Цитатас исходными параметрами 2-3 Вольта Х 1500-20... 28.9.2009, 22:32
spesso Цитата(KIVOK @ 29.9.2009, 0:32) а вот нап... 29.9.2009, 9:05
Anatoli с инветрера тяжело получить 2-3 вольта, разве что ... 28.9.2009, 23:39
litto Цитата(Anatoli @ 28.9.2009, 23:39) Я дума... 29.9.2009, 9:31
yjriy ЦитатаТакой ток получить с инвертора вполне реальн... 29.9.2009, 10:06
spesso На такое напряжение и ток рулить будет синхронный ... 29.9.2009, 10:21
electrovoz Мощность нужна 2 В * 3 кА = 6 кВт, это мощность об... 29.9.2009, 10:24
yjriy Лепить его нужно на 10кВатт и не менее, потому как... 29.9.2009, 11:12
litto Цитата(yjriy @ 29.9.2009, 11:12) Лепить е... 29.9.2009, 15:33
yjriy Цитатабольше чем 320 А по 2 в одном корпусе не наш... 29.9.2009, 17:24![]() ![]() |
|