Добрый день, подскажите, установил трехфазную группу 3*ЗНОЛ.06 для учета, и пока не заземлил выводы Х на вторичных обмотках с одной из фаз не снималось напряжение для учета. Не будет ли проблем с заказчиком, потому как в принципиальной схеме на трехфазную группу вторичные обмотки не заземлены? На какие документы или руководства можно сослаться?
|
|
|
Гость_PRACE_* ЗНОЛ.06 что за зверь 25.9.2009, 14:22
mic61 Объясните, пожалуйста, вот эту фразу... Что значит... 25.9.2009, 15:19
ez81 ТН вторичная обмотка фазы В ее конец (начало обмот... 25.9.2009, 18:02
mic61 Землить-то можно любую точку (но только одну, коне... 25.9.2009, 18:15
Гость_PRACE_* Собирали ребята учет высоковольтный, трехфазную гр... 26.9.2009, 2:11
mic61 Такая группа у Вас: http://energosystem.com.ua/u_t... 26.9.2009, 11:29
Гость_PRACE_* Ну, все, спасибо за ссылку видно, что вывода Х осн... 26.9.2009, 12:44
mic61 Если у Вас используется и дополнительная обмотка, ... 26.9.2009, 12:49
Гость_PRACE_* Что может быть с линией 3,3kv L=5км, на конце кото... 28.9.2009, 13:44
ez81 ТН в ключены в неполную звезду,обмотка В2 ее конец... 28.9.2009, 17:49
Гость PRACE Сопротевление вторичек мерил, на всех ТН одинаково... 29.9.2009, 9:36
ez81 Так сложно судить на каком расстояние .Начните с г... 29.9.2009, 17:50![]() ![]() ![]() |
|