Расчет ТКЗ , характеристики кабелей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет ТКЗ , характеристики кабелей |
| Гость_Гость_andrey_*_* |
17.9.2009, 16:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго времени суток, подскажите где можно взять активные и индуктивные сопротивления прямой и обратной последовательности для четырех жильных кабелей с сечением нулевой жилы равной фазной для расчета ТКЗ по ГОСТу, заранее спасибо
|
|
|
Гость_andrey_* Расчет ТКЗ 17.9.2009, 16:12
Олега В основном в том же ГОСТе. 17.9.2009, 16:27
Гость В этом ГОСТе нет алюминиевых четырех жильных кабел... 18.9.2009, 7:35
Олега Для акт.сопр. примените коэфф.1,65 из таблицы медн... 18.9.2009, 18:11
Гость_andrey_* Спасибо 19.9.2009, 9:30![]() ![]() ![]() |
|