Заземление вдольтрассовой ВЛ 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление вдольтрассовой ВЛ 10 кВ |
2.9.2009, 9:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 |
Здравствуйте товарищи.
Подскажите пожалуйста, необхидимо ли заземлять какдую опору вдольтрассовой ВЛ 10 кВ, или только отдельные опоры, а так же что имеенно заземлять необходимо на опоре. В книге Устройство и монтаж ВЛ. Магидин Ф.А., написано что все опоры заземлять надо напряжением 3-35кВ, а в пуэ 1.7.102. "На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника." |
|
|
FrankHorrigan Заземление вдольтрассовой ВЛ 10 кВ 2.9.2009, 9:54
1 ПУЭ п 1.7.102 для электроустановок до 1000В. Маги... 2.9.2009, 11:26
FrankHorrigan Тоесть все опоры заземлять надо? 2.9.2009, 12:34
1 Да! 2.9.2009, 12:44
FrankHorrigan Спасибо) 2.9.2009, 13:15![]() ![]() ![]() |
|