Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? |
| Гость_Гена_* |
19.1.2006, 12:12
Сообщение
#1
|
|
Гости |
В стоматологическом кабинете требуется смонтировать контур заземления.
Выполнение контура из стальной шины и монтаж его по периметру кабинета ( 5 помещений) весьма трудоемок и неприемлим с точки зрения санитарии (наличие щелей между шиной и кафельной плиткой) и технической эстетики (приваренные к шине болты для заземляющих проводов). Придумал такой вариант-- выполнить контур из многожильного медного изолированного (желто-зеленая раскраска) провода ПВ-3 сечением 10 мм.кв. Провод укладывается в пластмассовый короб , а отводы для заземляющих проводов выполняются с помощью ответвительных сжимов. Такой вариант проходит или нельзя?? И где найти другие варианты?? |
|
|
Гена Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? 19.1.2006, 12:12
kivan Re: Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? 20.1.2006, 15:32
Гость Спасибо, kivan! Теперь пытаюсь найти сжимы для под... 23.1.2006, 17:21
Гость Для чего вообще выполнять контур? Я утверждаю след... 23.1.2006, 18:25
Коот Опс , это мое сообщение в верху 23.1.2006, 18:28
Феодор Может быть заземление требуется как медицинскому у... 23.1.2006, 19:41
Гость Re: Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? 23.1.2006, 23:39
kivan Re: Стальная шина, или многожильный медный ПВ-3 ???? 23.1.2006, 23:40
Гость Одухотворенные!!!, Огромное спасибо за Ваши советы... 24.1.2006, 11:45
Коот Я же говорю, для чего вам контур и лоток? Для чего... 24.1.2006, 15:49
Гость Цитата(Anonymous)...теории ПУЭ...
...Можно-... 26.1.2006, 2:59
Гость Цитата(Anonymous)Я в поисках ПРАКТИЧЕСКОГО вариант... 26.1.2006, 3:14
sergey_48 Термин контур заземления тут явно не подходит, а в... 26.1.2006, 16:50![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 23:06 |
|
|
|
|