На шильдике магн.Пускателя указано V катушки= 380 в , но посмотрев на саму катушку
напряжение написано 220 В . Однако по схеме она подключина на 380 В . Как такое может быть ? Катушка работает уже давно .(Двигатель открывает-закрывает ворота.) Чему в первую очередь следовать при подключении : Надписе на маг.пускателе или на самой катушке?? Спасибо!! |
|
|
Гость_m38_* Напряжение катушки магнитного пускателя 15.8.2009, 13:58
Sahara Я бы на твоем месте включил в 220 скорее как напис... 15.8.2009, 15:35
Мастер Джу Конечно надпись на катушке,ее бывает меняют,наприм... 15.8.2009, 20:09
Andrey59 Может Вы перепутали напряжение силовых контактов п... 15.8.2009, 20:38
ВВ Думаю, г-н 'Andrey59' прав: Вы перепутали.... 16.8.2009, 0:11
сергей_абрамов Вполне возможно ,что и не перепутано. режим работы... 16.8.2009, 6:09
Anatoli на некоторых пускателях на верхней крышке написано... 16.8.2009, 11:34
Гостьгость Кстати, на экзамене спросили напряжение отпадания ... 17.8.2009, 9:08
AlexPetrov Ток (напряжение) отпускания - максимальное значени... 17.8.2009, 9:59
Andrey59 Так Вы больше тройки не тянете. На советские таких... 17.8.2009, 10:12
ВВ Цитата(Andrey59 @ 17.8.2009, 10:12) Так В... 19.8.2009, 2:36
Andrey59 Молодец что находил, но быстрее всего в ТУ. У меня... 19.8.2009, 8:02![]() ![]() ![]() |
|