Зануление , Сетка выравнивания потенциалов в парной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зануление , Сетка выравнивания потенциалов в парной |
10.8.2009, 8:18
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 18.10.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9637 |
Кто сталкивался с проектированием бань? Необходимо ли выполнять требование (см. ниже) при проектировании саун с электрокаменками? "В банях и банно-оздоровительных комплексах следует предусматривать защитное зануление. В парильных с электрокаменками необходимо предусматривать сетку выравнивания потенциала, выполняемую из круглой стали диаметром 6 мм (ячейки сетки 250х250 мм). Сетка выравнивания потенциала укладывается поверх слоя гидроизоляции в бетонной подготовке пола и соединяется сваркой с контуром из полосовой стали 4х25, выполненным по периметру парной. Проектом необходимо предусматривать гальваническую связь контуров парильных с нулевой шиной вводно-распределительного устройства полосовой сталью 4х40."(МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ) |
|
|
Elvira Зануление 10.8.2009, 8:18
Andrey Izh Собственно, в чём вопрос? По-моему, ответ присутсв... 13.8.2009, 17:46
Гость_Ell_* Действительно, в чем вопрос, не понятно... для тог... 14.8.2009, 11:46
Andrey Izh Цитата(Гость_Ell_* @ 14.8.2009, 11:46) а ... 14.8.2009, 12:57![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2026, 14:16 |
|
|
|
|