Заземление трансформатора тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление трансформатора тока |
24.12.2005, 21:14
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.12.2005 Пользователь №: 4523 |
Подскажите пожалуйста, зачем заземлять вторичную обмотку трансформатора тока.(в ПУЭ прописано)
|
|
|
Sergo555 Заземление трансформатора тока 24.12.2005, 21:14
Viktor2004 Наверное не заземлять, а закорачивать.
Если трансф... 25.12.2005, 2:07
Феодор Про перемычку - верно.
А заземлить ТТ в какой-ниб... 25.12.2005, 7:39
Гость Спасибо большое за ответ, про перемычку, когда отк... 25.12.2005, 21:10
Феодор Чтобы потенциал не уплывал.
Нагретый провод под в... 25.12.2005, 21:57
Dan3 Цитата(Феодор @ 25.12.2005, 22:57) Чтобы ... 23.8.2007, 18:30
влад Заземлять нужно обязательно. В одной точке. Точно ... 26.12.2005, 2:49
Серега как правильно уже сказал предыдущий собеседник, вт... 26.12.2005, 10:31
Коот 1.Не согласен с господином Виктором 2004. Напряжен... 27.12.2005, 20:19
Viktor2004 Цитата(Коот)1.Не согласен с господином Виктором 20... 27.12.2005, 23:24
ВЛАД Прошу прощения, но я не согласен с господином " Ко... 28.12.2005, 2:46
Коот В чем не согласен? 28.12.2005, 22:24
влад По-моему, это понятно из того, что я написал. Но п... 29.12.2005, 2:04
Коот 1. Напряжение 320 В - уже является высоким, для в... 29.12.2005, 11:17
юный электрик а вы не могли бы мне кто-нибудь прислать схемку по... 21.8.2007, 11:30
AlexPetrov Марку счётчика не помешало б указать. А вообще, по... 21.8.2007, 12:01
юный электрик марка тт тти-а 100/5 класс точности 0,5 мощность 5... 21.8.2007, 13:26
AlexPetrov Я поинтересовался маркой счётчика. А выше под слов... 21.8.2007, 13:42
юный электрик счетчик Микрон 3x(120-230)/(208-400)V 5(7.5)A 50 ... 21.8.2007, 14:45
AlexPetrov Если правильно понял Вас, то "Микрон" - ... 21.8.2007, 15:20
юный электрик судя по схеме подключения счетчика(которую вы мне ... 23.8.2007, 10:39
AlexPetrov Гм... Никакой схемы я Вам не предоставлял. По Ваше... 23.8.2007, 14:33
Anatoli Подключять счётчики от ТТ нада через специальные Б... 25.8.2007, 18:17
Ziper Нет там никаких киловольтов при КЗ если вторичка в... 25.8.2007, 20:57
Anatoli Дак я и имел ввиду разомкнутую вторичку. Бабах и с... 25.8.2007, 21:56
Гость ни в коем случае не заземлять !!! 5.12.2013, 5:12
Roman D Гость,
это почему? 5.12.2013, 8:06
Гость Добрый день. Разрешите вклиниться в Вашу тему, но ... 6.12.2013, 20:40
с2н5он Приведите факты 6.12.2013, 21:25
Гость В генератор ном распредустройстве на ТТ земля со с... 6.12.2013, 21:45
mic61 Цитата(Гость @ 6.12.2013, 20:45) В генера... 7.12.2013, 9:54
с2н5он Если кто то накосячил, это не есть правильно 6.12.2013, 23:30
Гость Спасибо. Можно сделать вывод, что раз но бой в под... 7.12.2013, 14:53
с2н5он Сейчас про что? 7.12.2013, 16:08
Roman D Цитата(с2н5он @ 7.12.2013, 15:08) Сейчас ... 7.12.2013, 18:24
DMT Пример: Трансформаторы тока установлены в трех фаз... 24.1.2017, 16:15
Shura_with_KINEF А как насчёт такой схемы подключения ТТ, вторичка ... 24.1.2017, 21:22
Roman D Цитата(Shura_with_KINEF @ 24.1.2017, 20:2... 24.1.2017, 21:51
Shura_with_KINEF ЦЭ6803В Ш33 М7 5-60 А 3ф 4пр, согласно паспорта дл... 25.1.2017, 0:29
Гость Рин Сами же паспорт счетчика привели, там написано что... 25.1.2017, 7:47
Shura_with_KINEF из приведённого паспорта:
Клеммы трансформаторов... 25.1.2017, 8:22![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 16:04 |
|
|
|
|