кабель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
кабель |
| Гость_Гость_gerkules_*_* |
30.6.2009, 22:50
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Хочу в качестве силового кабеля в офисе использовать кабель NYM 3*2,5 ( аналог ПВС ). Он имеет плетенный экран снаружи, который я хочу заземлить для избежания помех на компьютерную сеть. Кто-то использовал такой метод и такой кабель?
|
|
|
Гость_gerkules_* кабель 30.6.2009, 22:50
savelij Эти кабели никогда не были аналогами, более того П... 30.6.2009, 23:53
Гость_gerkules_* Привет! Зайди на http://revolution.allbest.ru ... 2.7.2009, 22:41
savelij Цитата(Гость_gerkules_* @ 2.7.2009, 22:41... 2.7.2009, 23:07

mic61 NYM - здесь: http://www.ruselectric.ru/info/shop/k... 2.7.2009, 23:30
OBON Цитата(Гость_gerkules_* @ 3.7.2009, 1:41)... 14.7.2009, 4:37
AaLeXx Ни NYM ни ПВС никогда не имели плетеной металличес... 3.7.2009, 15:14
Михайло NYM - аналог ВВГ, а не ПВС. Существуют кабели ВВГэ... 13.7.2009, 19:13
_Alex_ У ПВС жилы многопроволочные, а у NYM (и у ВВГ) - м... 13.7.2009, 20:01![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 3:17 |
|
|
|
|