Реактивная мощность , Реактивная мощность |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Реактивная мощность , Реактивная мощность |
5.6.2009, 20:50
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.6.2009 Пользователь №: 14729 |
Ситуация такова ! фидер 10 кВ протяженность порядка 12 км в начале линии присоединён завод с тр-м 1000 кВа установлен счётчик Меркурий 230 ( считает активную и реактивную энергию ) по показаниям реактивная энергия намного превышает активную !!! затем идут 7 КТП по 160-250 кВА и в конце линии насосная станция !! установлен учёт на стороне 10 кВ и опять эл.счётчик указывает на превышение реактивной энергии над активной ! вопрос при снятии на голове фидера показаний учёта и снятии показаний учётов у потребителей выходит огромный небалланс !!!! до 50 % !!!!! при условии что проверен учёт на всех ТП-КТП !!!!! Подскажите пожалуйста !! получается во всём вина выработка реактивной энергии в начале и конце линии ???? спасибо
|
|
|
Rintik24 Реактивная мощность 5.6.2009, 20:50
KIVOK Цитатапо показаниям реактивная энергия намного пре... 5.6.2009, 21:23
Rintik24 ну загрузка не большая !!!! так по... 5.6.2009, 21:28
Dmitry_G небаланс + или -?И какие счетчики у потребителей? 5.6.2009, 21:31
Rintik24 небаланс + !!! у нас в сетях применяют... 5.6.2009, 21:38
mic61 Цитата(Rintik24 @ 5.6.2009, 20:38) ...Для... 5.6.2009, 22:05
Слава А счётчики подключены то верно? 5.6.2009, 21:58
KIVOK Цитата!! все счетчики неоднократно провере... 6.6.2009, 0:18
ЛЕША Цитата(KIVOK @ 6.6.2009, 0:18) Если счетч... 6.6.2009, 9:38
Rintik24 счётчики проверены !! подключение правильн... 6.6.2009, 12:20
mic61 Ну тогда вспоминаем ТОЭ:
Формула для расчета потер... 6.6.2009, 13:37
Костян челябинский А КТП то потребляют или нет? Вот туда и уходит... 6.6.2009, 12:43
KIVOK Цитатапотому что баланс по подстанции соблюдается ... 6.6.2009, 18:49
Rintik24 в том то и дело !! что не удаётся !... 6.6.2009, 20:56
mic61 А что у Вас с ними в Договоре написано по поводу р... 6.6.2009, 21:09
Rintik24 В том то и дело !! Энергосбыт не указывае... 6.6.2009, 21:23
mic61 Цитата(Rintik24 @ 6.6.2009, 20:23) ... мы... 7.6.2009, 12:21
Костян челябинский Автор, дай схему, а то у тебя то баланс есть, то е... 7.6.2009, 15:58
ЛЕША Цитата(Костян челябинский @ 7.6.2009, 15... 7.6.2009, 16:59
Rintik24 МЫ - Сетевая компания !!! мы не являем... 7.6.2009, 18:23
Nikashirin И все ж, а какой Tg на входе линии? Потребление ак... 7.6.2009, 18:45
yjriy В общем-то прикол описанный был и у меня на прежне... 7.6.2009, 19:07
Roman_D Цитата(yjriy @ 7.6.2009, 19:07) Все равно... 8.6.2009, 14:37
Rintik24 потребление первого потребителя на линии в сумме с... 8.6.2009, 18:19
mic61 Цитата(Rintik24 @ 8.6.2009, 18:19) потреб... 8.6.2009, 19:33
Rintik24 ну я приблизительно и сводился к этому !! ... 8.6.2009, 21:56
mic61 Цитата(Rintik24 @ 8.6.2009, 20:56) ... ну... 8.6.2009, 22:29
Dmitry_G А Вы счетчики как проверяете? Может конфигуратором... 8.6.2009, 22:08
Rintik24 да уж !! кстати обнаружили что завод отклю... 11.6.2009, 20:47
mic61 Ну, слава Богу! А то чуть не поверил, что быва... 11.6.2009, 21:42
Rintik24 эта модификация не фиксирует !!!! ... 12.6.2009, 9:20
ЛЕША Цитата(Rintik24 @ 12.6.2009, 9:20) эта мо... 12.6.2009, 9:47
Rintik24 Стараемся Алексей !!! у нас по идиотск... 13.6.2009, 12:00
ЛЕША Цитата(Rintik24 @ 13.6.2009, 13:00) Стара... 13.6.2009, 13:17
Rintik24 да будь что будет !! начальству не докажеш... 13.6.2009, 13:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 1:10 |
|
|
|
|