ПУЭ. Длительный допустимый ток

kivan
сообщение 8.5.2009, 14:36
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Добрый день! Скорее не вопрос, а перечисление фактов.

К примеру. Возьмем кабель ВВГ 5х120 при прокладке в земле. В соответствии с таблицей 1.3.6. ПУЭ длительно допустимый ток для этого кабеля и условий его прокладки (температура земли +15) составит 385А.

ПУЭ разработано на основании серии стандартов ГОСТ Р 50571 по крайней мере эти две вещи не должны противоречить друг другу. В этой серии стандартов существует ГОСТ Р 50571.15 – Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки. Пункт 523 данного стандарта говорит: Допустимые токовые нагрузки (ГОСТ Р 50571.2, МЭК 364- 5-523). К сожалению в ГОСТ Р 50571.2 ничего не написано про допустимы токовые нагрузки. Поэтому предлагаю почитать МЭК 324-5-523.

Таблица 52-В2 пункт 72 «Одножильный или многожильный кабель проложенный в земле без механической защиты» - метод монтажа «D» в соответствии с таблицей 52-В1. Таблица 52-В1, метод монтажа «D», длительно допустимый ток для кабеля с ПВХ изоляцией должен соответствовать колонке № 7 таблицы 52-С3. Таблица 52-С3 колонка № 7 для кабеля 5х120 с медными жилами и ПВХ изоляцией, температура земли +20. Из данных условий и таблицы 52-С3 допустимый длительный ток для данного кабеля и данных условий прокладки составляет 203 А.

Т.е. получается по стандарту МЭК 203 А, а по ПУЭ, которое по сути является переводом данного нормативного документа 385 А.
Я пошел немного дальше и применил температурный коэффициент из таблицы 52-D2 «Температурный коэффициент при температуре земли, которая отличается от +20». Коэффициент согласно данной таблице – 1.05. Далее 203А х 1.05 = 214 А.

Теперь можно сказать, что тип кабеля и условия прокладки в ПУЭ и МЭК полностью соответствуют друг другу. А вот разница длительного допустимого тока получилась существенной: ПУЭ 385 А и МЭК 214 А. Разница почти в 2 раза!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kivan   ПУЭ. Длительный допустимый ток   8.5.2009, 14:36
- - Михайло   Европейские правила исходят из температуры кабеля ...   10.5.2009, 7:36
- - kivan   Рабочая температура кабеля зависит от его изоляции...   12.5.2009, 10:09
- - Олега   Перевод с арабского на арабский (цыфирь) должен бы...   12.5.2009, 14:31
- - kivan   Кабели изготавливают в соответствии с Межгосударст...   15.5.2009, 17:43
- - Михайло   ПУЭ это не перевод, его составляли российские спец...   16.5.2009, 5:56
|- - kivan   Добрый день! Во-первых всем спасибо за участи...   18.5.2009, 16:56
- - Олега   Кроме как всеобщее раздолбайство объяснить это явл...   16.5.2009, 10:38
- - Михайло   ПУЭ: Цитата1.3.10. Допустимые длительные токи для ...   16.5.2009, 12:05
- - Олега   Михайло, Вы ничего не путаете? "ПУЭ закладыва...   16.5.2009, 14:46
- - Михайло   385 А - это не для ВВГ 5х120. Вы сами-то гляньте в...   16.5.2009, 17:30
|- - Олега   Цитата(Михайло @ 16.5.2009, 17:30) 385 А ...   16.5.2009, 20:43
- - kivan   Коллеги!!! Никого не пугает, что мы к...   22.5.2009, 9:40
|- - OBON   Цитата(kivan @ 22.5.2009, 12:40) Коллеги...   22.5.2009, 19:59
- - KIVOK   ЦитатаДругое дело, если медь или алюминий уже не с...   22.5.2009, 22:12
- - ilnur   Скажите пожалуйста если проходящий ток в кабеле пр...   29.5.2012, 19:46
- - с2н5он   больно уж разные токи и что за нагрузка? а так 0,5...   29.5.2012, 20:20
- - savelij®   Знать бы зачем, а то глядишь и телефонки 0,22 хват...   29.5.2012, 20:23
- - ilnur   0,3А для рабочего, 0,01А это для аварийного освеще...   29.5.2012, 20:30
- - savelij®   Тогда минимум по меди 3*1,5   29.5.2012, 22:11