Обращаюсь к сотрудникам электротехнических лабораторий. Поскажите пожалуйста, на сколько процентов допускае различие между измереными временными характеристиками и заводскими? Согласно ПУЭ они должны соответствовать, но в жизни этого быть не может. Разница от ±3 до ±9 мс всё равно присутствует. А при оформлении протокола испытаний ЭВ сразу возникает вопрос о выводе на соответствие требованиям НД. На погрешность средств измерений не спишешь-слишком маленькая-1% (установка УРАН-2)
|
|
|
Intell Элегазовые выключатели 27.4.2009, 13:51
ez81 В чем расхождения? конкретнее 27.4.2009, 19:20
Гость Расхождение в измеренном времени отключения и вклю... 28.4.2009, 6:09
Гость_ez81_* Ничего не требуется это значение ничтожно мало пиш... 28.4.2009, 11:34
Uran QUOTE (Intell @ 27.4.2009, 14:51) Разница... 28.4.2009, 11:40
Гость_Intel_* Цитата(Uran @ 28.4.2009, 11:40) Как говор... 29.4.2009, 8:59
Uran С LF1 не встречался, на ТЭЦ налаживали ячейки с ЭВ... 29.4.2009, 10:37
Гость_Intel_* А ВВ испытания межконтактного разрыва вы проводите... 30.4.2009, 5:16
Uran QUOTE (Гость_Intel_* @ 30.4.2009, 7:16) А... 30.4.2009, 9:47
Гость_Intel_* А проверку механической работоспособности ЭВ при 1... 1.5.2009, 7:43
Uran QUOTE А проверку механической работоспособности ЭВ... 1.5.2009, 14:39![]() ![]() ![]() |
|