Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Назначение автоматов , Разница между С60Н и С60

bereg
сообщение 16.4.2009, 16:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 16.8.2007
Пользователь №: 9208



День добрый.

В щите запуска чиллера (система холодоснабжения) установлен автомат с обозначением С60Н 63А.
А шит запитан с автомата (размещенного в ГРЩ) имеющего обозначение С60.
При включении чиллера через 3 сек. срабатывает автомат в ГРЩ (тот, который С60)
При этом, измеренный клещами ток в цепи не превышает 23А.
Есть предположение, что автомат С60Н 63А предназначен для работы с большими начальными токами.
Вопрос: подскажите расшифровку обозначений автоматов типа С60Н. Где можно посмотреть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 14:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены