можно ли подключать нагрузку в 3.5 КВт трёхжильным проводом 1.5 мм2 (нагрузка однофазная) провод медный гибкий.
-------------------- Отсутствие результата - тоже результат.
|
|
|
slonik Какого сечения нужен провод 29.11.2005, 19:24
Слава Длиния 29.11.2005, 23:39
f389 Re: Какого сечения нужен провод 30.11.2005, 4:38
ВЛАД Какого сечения нужен провод 3.12.2005, 0:26
Гость Мне надо подключить электроплиту мощностью 3.5 квт... 3.12.2005, 18:12
Феодор У плиты косинус и КПД как раз единица, так что пол... 3.12.2005, 22:18
ВЛАД Какого сечения нужен провод 4.12.2005, 0:37
Феодор Точно, два раза по 1,5 - решение, хотя выйдет не 5... 4.12.2005, 8:58
blackenergy 3500/220=17 А. Для медного провода нормальный ток ... 24.12.2005, 20:54
Феодор Уговорили. Проштудировал ПУЭ, 1,5 можно, хотя я б... 25.12.2005, 10:36![]() ![]() ![]() |
|