На моем заводе эксплуатационные измерения сопротивления петли фаза-нуль производят 1 раз в 5 лет, количество измеряемых цепей 10% наиболее удаленных от источника питания.
Как мне сказали это заведено с давних пор и в старых ПТЭ был такой норматив. Если испытывать по действующим ПТЭЭП Приложение 3 п.28.4, то объем испытаний намного больше( тогда в лаборатории и народу должно быть больше), а периодичность (М) отдана на откуп ответственного за электрохозяйство. Хотелось бы узнать как обстоят дела на других заводах, т.е. периодичность (М) испытаний петли и как берут количество испытуемого оборудования |
|
|
Рен Периодичность испытания петли фаза-нуль 8.4.2009, 7:44
Слава Ввиду того, что вышло новое издание ПУЭ в ч. 1.7.7... 8.4.2009, 20:20
Uran QUOTE (Слава @ 8.4.2009, 22:20) Ввиду тог... 9.4.2009, 8:20
Shapiton Цитата(Слава @ 8.4.2009, 20:20) Ввиду тог... 26.10.2009, 12:14
Рен ПУЭ относится к прbемо-сдаточным испытаниям, мой в... 9.4.2009, 9:56
Uran QUOTE (Рен @ 9.4.2009, 10:56) ПУЭ относит... 9.4.2009, 11:43
Слава Цитатано думаю, что необходимо будет прилагать к п... 9.4.2009, 18:26
анкон Нормы седьмого издания ПУЭ распространяются на вно... 23.10.2009, 14:03
Гость_ez81_* АВ может быть нормальный, а защищаемая линия, к пр... 26.10.2009, 19:24
Shapiton Цитата(Гость_ez81_* @ 26.10.2009, 19:24) ... 28.10.2009, 18:35
ГостьEZ81 Цитата(Shapiton @ 28.10.2009, 18:35) Есть... 28.10.2009, 19:54
Слава ЦитатаЧитаем ПУЭ: 1.8.39 (п.4) Такого пункта в ПУЭ... 27.10.2009, 21:59
savelij Цитата(Слава @ 27.10.2009, 20:59) Такого ... 27.10.2009, 22:18
Shapiton EZ81
Не понял. 29.10.2009, 12:47
Гость_ez81_* а защищаемая линия, к примеру, из "бракованно... 31.10.2009, 9:42
Zzazemleno Цитата(Гость_ez81_* @ 31.10.2009, 9:42) а... 2.11.2009, 23:23
Гость_ez81_* АВ может быть нормальный, а защищаемая линия, к пр... 3.11.2009, 0:27
Shapiton Я уже ответил в посте №12, но повторюсь.
У люб... 3.11.2009, 11:55
Гость_Zzazemleno_* Цитата(Shapiton @ 3.11.2009, 11:55) Я уже... 3.11.2009, 12:39
Гость shapiton Тогда прочитайте вообще с чего начался разговор о ... 3.11.2009, 14:04
Гость_Zzazemleno_* Цитата(Гость shapiton @ 3.11.2009, 14:04)... 3.11.2009, 16:32
Гость_ez81_* Вот ссылка там сейчас об этом немного не верно фо... 3.11.2009, 20:11
Гость Цитата(Гость_ez81_* @ 3.11.2009, 20:11) В... 3.11.2009, 20:14
Zzazemleno Цитата(Гость_ez81_* @ 3.11.2009, 20:11) В... 3.11.2009, 21:43
truemetalification У нас требуют эти протоколы раз в год. И я думаю, ... 16.12.2009, 17:41
анкон В п 2.7.13 ПТЭЭП говорится о необходимости измерен... 22.12.2009, 10:49
S ЦитатаХотелось бы узнать как обстоят дела на други... 24.12.2009, 12:58
Сунцов Денис В наших электросетях требуют протокол ф-0 у всех 3... 24.12.2009, 13:33![]() ![]() ![]() |
|