8.4.2009, 6:08
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 4.5.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8650 |
Уважаемые коллеги, доброго времени суток.
При расчете уставок релейной защиты ЛЭП 6 кВ с односторонним питанием столкнулась вот с чем. Защиту ЛЭП выбираю двухступенчатую: ТО и МТЗ. Как я понимаю (из книжек, специально релейке не училась), ТО отстраивается от тока КЗ и соответственно будет чуть больше значения тока КЗ в конце защищаемой линии. МТЗ - отстраивается от mах-го тока нагрузки, соответсвенно значения уставки МТЗ будет чуть больше max рабочего тока линии (Iс.з.=Ксх*Кз*Кн*Imax). И вот вопрос: при выборе уставки МТЗ нужно ли учитывать ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ КАБЕЛЕЙ, иными словами, НУЖНО ЛИ ЗАЩИЩАТЬ КАБЕЛИ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ? И для этого ли служит МТЗ? В ПУЭ есть такой пункт 3.2.2. "Электроустановки должны быть оборудованы устройствами релейной защиты, предназначенными для:а) автоматического отключения поврежденного элемента от остальной, неповрежденной части электрической системы...б) реагирования на опасные, ненормальные режимы работы элементов электрической системы (например, перегрузку, повышение напряжения в обмотке статора гидрогенератора)... Пересмотрела кучу проектов, при выборе уставки МТЗ нигде кабель не защищается от перегрузки. Во всех проектах (которые мне попадались) уставки МТЗ намного выше предельно допустимых токов кабелей. Подскажите, пожалуйста, у кого какие соображения на этот счет есть? |
|
|
bahura Релейная защиты ЛЭП 6кВ с односторонним питанием 8.4.2009, 6:08
bullet Цитата(bahura @ 8.4.2009, 6:08) Уважаемые... 8.4.2009, 8:34
bahura Спасибо за помощь.
Правильно ли я понимаю, что уст... 8.4.2009, 10:11
bullet Цитата(bahura @ 8.4.2009, 11:11) Правильн... 8.4.2009, 10:50
bahura Цитата(bullet @ 8.4.2009, 12:50) не совсе... 8.4.2009, 11:07
pvm МТЗ отстраивается от тока нагрузки (максимального)... 8.4.2009, 11:56
bahura Цитата(pvm @ 8.4.2009, 13:56) МТЗ отстраи... 8.4.2009, 12:30
DoctorGauss Цитата(bahura @ 8.4.2009, 16:30) Если мы ... 8.4.2009, 12:33
bullet Цитата(bahura @ 8.4.2009, 11:07) Можно дл... 8.4.2009, 12:30
bahura Цитата(bullet @ 8.4.2009, 14:30) сообщите... 8.4.2009, 12:42
bullet Цитата(bahura @ 8.4.2009, 13:42) Принимае... 8.4.2009, 13:19
bahura Цитата(bullet @ 8.4.2009, 15:19) что то у... 8.4.2009, 13:55
bullet а какая у Вас защита то вообще? на эл.мех реле или... 8.4.2009, 13:59
bahura Цитата(bullet @ 8.4.2009, 15:59) а какая ... 8.4.2009, 14:14
bullet для МП терминалов Кв=0,95 должен быть, и уставка с... 8.4.2009, 14:29
bahura Цитата(bullet @ 8.4.2009, 16:29) для МП т... 8.4.2009, 14:56
mic61 Цитата(bahura @ 8.4.2009, 13:56) ...
Вот ... 8.4.2009, 18:05
DoctorGauss Цитата(bahura @ 8.4.2009, 9:08) Пересмотр... 8.4.2009, 15:45
bahura Цитата(DoctorGauss @ 8.4.2009, 18:45) А с... 9.4.2009, 10:59
DoctorGauss Цитата(bahura @ 9.4.2009, 14:53) На все э... 9.4.2009, 11:23
mic61 Цитата(bahura @ 9.4.2009, 10:59) Так нужн... 9.4.2009, 19:18
bullet Цитата(bahura @ 9.4.2009, 10:59) Так нужн... 10.4.2009, 9:18
bahura Спасибо большое всем, кто участвовал в нашей диску... 13.4.2009, 6:46![]() ![]() ![]() |
|