Устройство плавного пуска , Danfoss VLT MCD 3315 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Устройство плавного пуска , Danfoss VLT MCD 3315 |
2.4.2009, 9:13
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 14023 |
Может кто подскажет как запрограммировать его на плавное раскручивание электродвигателя а то он его сразу выводит на максимальные обороты, есть инструкция но там всё на научном языке.
Был на другой котельной там тоже установлены УПП так когда начинали запускать насосы то движки раскручивались очень плавно и набирали номинальные обороты на несколько секунд, а не сразу. |
|
|
ДЭМовец Устройство плавного пуска 2.4.2009, 9:13
Andrey59 А инструкцию читать прийдется. Программирование то... 2.4.2009, 9:24
ДЭМовец 3 Линейное нарастание тока — начальный ток
(Curren... 2.4.2009, 9:37
Andrey59 В параметре 2 установлено в % к номиналу пусковой ... 2.4.2009, 10:01
ДЭМовец Понятно, спасибо. Как это не бойтесь эксперементро... 3.4.2009, 7:43
Andrey59 С параметрами 2,3,4 конечно, а с чем Вы еще хотели... 3.4.2009, 9:50
ДЭМовец Вот и мне хочется теперь знать эти параметры, там ... 4.4.2009, 7:30
Andrey59 Тут бояться больше надо не экспериментов, а автома... 4.4.2009, 14:22![]() ![]() ![]() |
|