Потери хх трансформатора , Непонятки в протоколе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потери хх трансформатора , Непонятки в протоколе |
11.3.2009, 11:25
Сообщение
#1
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Выдали протокол испытаний тр-ра ТМ40/10, конкретно интересует Рхх для расчётов с энергосбытом, но там вот такие данные:
Что же тут всётаки - Рхх или какое то Jхх %? И вообще, что то не нашёл, откуда взять эти данные? В договоре написано для ТМ25/10 - 2,4%. Но надо нормативные материалы, Паспорта уж давно нет. |
|
|
||
Слава Потери хх трансформатора 11.3.2009, 11:25
Слава Интересно, что никто и не интересовался, сколько п... 12.3.2009, 12:06
Uran QUOTE (Слава @ 11.3.2009, 12:25) ...В дог... 12.3.2009, 20:25
Uran Почитал Соглашение о технологическом взаимодействи... 13.3.2009, 10:32
Гость_shapiton_* Если нет паспорта, можно сделать "паспортизац... 13.3.2009, 11:31
Слава Спасибо за ответы, но
Цитатаотрицательных потерь п... 13.3.2009, 13:30
NariK Того, кто этот протокол выписал, надо в угол поста... 25.3.2009, 10:44![]() ![]() ![]() |
|