Выключается автомат , Почем? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выключается автомат , Почем? |
9.3.2009, 22:42
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11126 |
В подъездном щите на квартиру стоят 4 автомата.
Первый АД на 40А - вводной, затем 2 АД по 25А на розетки в двух комнатах и один АВ 16А на освещение во всей квартире(все фирмы ИЕК). так вот не понятно, почему при кз в одной из розеток выключается один из 25амперных и вводной(получается что вся квартира вырубается)?? По логике то должен сработать АД 25 |
|
|
Димка1985 Выключается автомат 9.3.2009, 22:42
savelij При КЗ ток оказывается достаточным для срабатывани... 9.3.2009, 22:58
Димка1985 Цитата(savelij @ 9.3.2009, 23:58) Кстати,... 10.3.2009, 16:34
gomed12 При наличии в подъездном (наверное, этажный) щите ... 9.3.2009, 23:35
Олега Возможно замыкание не короткое, а на землю.
Не оз... 10.3.2009, 0:53
AaLeXx Автоматы на розетки 25А замените на 16А-е, т.к. вс... 10.3.2009, 19:31
Димка1985 Цитата(AaLeXx @ 10.3.2009, 20:31) Автомат... 10.3.2009, 20:59
savelij Цитата(Димка1985 @ 10.3.2009, 20:59) так ... 10.3.2009, 21:01
Димка1985 изначально был проложен кабель ПУНП 3х1.5 местами ... 10.3.2009, 21:20
savelij Поэтому и спросил...Цитата25А на розетках... не мн... 10.3.2009, 21:45
ВВ Цитата(gomed12 @ 9.3.2009, 23:35) При нал... 14.3.2009, 3:01![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 10:24 |
|
|
|
|