Плавный запуск |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Плавный запуск |
| Гость_Uzbek I_* |
22.10.2005, 23:15
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Суть проблемы: при пуске конвейера (мощность около 1 МВт) используется устройство плавного запуска (маде ин ненаше). Все хорошо, но падение напряжения с 1140 до 750В. Если конвейер под грузом, то запуск практически невозможен. Понятно, что падение еще больше, движки мычат - идет прерывание запуска. Увеличивали сечение питающей сети - эфект тот же. Как можно победить? Надеюсь, что интересные мысли будут.
|
|
|
Uzbek I Плавный запуск 22.10.2005, 23:15
Слава Пуск двигателя 23.10.2005, 22:05
uzbek Межвиткового точно нет, напругу питающей подстанци... 23.10.2005, 23:50
kivan Случайно не в шахте конвейер стоит? Напряжение бол... 24.10.2005, 9:10
volt У меня было, что-то похожее. Надо было брать более... 24.10.2005, 18:24
Viktor2004 Какая марка блока плавного пуска? 25.10.2005, 0:34
uzbek Система действительно стоит в шахте. Производитель... 25.10.2005, 23:30
kivan Интересно!!!
kil@list.ru
Какие вообще параметры ... 26.10.2005, 9:45
Viktor2004 Цитата(uzbek)Пуск двигателя реализуется методом пл... 26.10.2005, 23:04
kivan А не может быть такого, что мощность двигателя выб... 27.10.2005, 21:19
uzbek Кажется победили: разнесли запуск ЭД по времени, у... 28.10.2005, 22:04
kivan Цитата(uzbek)Кажется победили: разнесли запуск ЭД ... 30.10.2005, 19:56
eke Плавный запуск 23.12.2005, 14:29
Гость Kivan i Viktor ! Вы что, живете на этом сайте? 23.12.2005, 15:14
kivan Цитата(Anonymous)Kivan i Viktor ! Вы что, живете н... 23.12.2005, 16:13
Viktor2004 Я в конторе один.
Где еще пообщаешься с братьями-э... 23.12.2005, 20:58![]() ![]() ![]() |
|