Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помехи от частотника , При запуске дымососа останавливается другой котел

Oscol
сообщение 3.12.2008, 20:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 5.10.2007
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 9555



При запуске дымососа ДС-42 котла КВГМ-4 останавливается котел КВГМ-3 - КИПовские приборы ловят помеху и останавливают котел по защите.
Мы обратили внимание что питание приборов находится на одной секции с этим дымососом.
С помощью АВР перешли на другой ввод - все получилось ДС-42 запустился, но теперь при запуске ДС - 41 та же проблема - теперь он питается с одного ввода с приборами)))))
Оба дымососа управляются преобразователями частоты...
Приносили осциллограф - замеряли возле дымососа и возле приборов
У дымососа нормально а у приборов помеха при запуске.

Можете что нибудь посоветовать?????