Помехи от частотника , При запуске дымососа останавливается другой котел |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помехи от частотника , При запуске дымососа останавливается другой котел |
3.12.2008, 20:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2007 Из: Старый Оскол Пользователь №: 9555 |
При запуске дымососа ДС-42 котла КВГМ-4 останавливается котел КВГМ-3 - КИПовские приборы ловят помеху и останавливают котел по защите.
Мы обратили внимание что питание приборов находится на одной секции с этим дымососом. С помощью АВР перешли на другой ввод - все получилось ДС-42 запустился, но теперь при запуске ДС - 41 та же проблема - теперь он питается с одного ввода с приборами))))) Оба дымососа управляются преобразователями частоты... Приносили осциллограф - замеряли возле дымососа и возле приборов У дымососа нормально а у приборов помеха при запуске. Можете что нибудь посоветовать????? |
|
|
Oscol Помехи от частотника 3.12.2008, 20:06
Михайло Нужно поставить фильтр на напряжение ~220 В питани... 3.12.2008, 21:25
dimsanych В местах "скопления" всякого КИПовского ... 3.12.2008, 22:22
dimbas А кабель от частотника до двигателя как проложен? ... 4.12.2008, 3:52
Andrey59 Для частотника есть свои фильтры на выход и на вхо... 4.12.2008, 9:17
Oscol Нет кабель тут не причем.. Киповские и наши пролож... 4.12.2008, 19:40
dimbas А приборы питаются у вас напряжением 220В? У нас п... 5.12.2008, 5:35
Oscol Да приборы питаются напряжением 220В.
А приборы ст... 5.12.2008, 20:01
TSDrive Ситуэйшн на 100% знакома. Такое же и решение:
-одн... 10.12.2008, 15:28
Oscol Запитали прибор через бесперебойник - все стало но... 11.12.2008, 20:16
Михайло Помог не бесперебойник, а трансформатор, который в... 13.12.2008, 6:37![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2026, 5:52 |
|
|
|
|