Не знаю во всех или не во всех частотниках, но во многих есть параметр ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ (Energy Saver). Что это за зверь? Для чего он нужен? И есть ли в нем толк?
Насколько я понимаю, эта функция должна повышать cos ф при недозагруженности двигателя. Скорее всего это делается понижением напряжения. Если я не пра, то буду рад просветиться. |
|
|
dimsanych Режим энергосбережения в частотниках 13.11.2008, 22:39
Михайло К Вашему сведению, cos фи может повышаться не толь... 14.11.2008, 5:00
TSDrive Цитата(dimsanych @ 13.11.2008, 21:39) Не ... 17.11.2008, 17:48
Михайло Если Вы векторное управление знаете, то наверняка ... 17.11.2008, 20:22
dimsanych Сегодня подключал анализатор качества электроэнери... 17.11.2008, 21:58
Михайло А кто сказал, что эта функция повышает кос фи? Кос... 18.11.2008, 21:09
dimsanych Цитата(Михайло @ 18.11.2008, 20:09) А кто... 18.11.2008, 21:55
Михайло Ну конечно! 19.11.2008, 16:36
dimsanych ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАЕТ ЭТА ФУНКЦИЯ?? 19.11.2008, 17:52
Михайло Ответ тут:
http://www.automation-drives.ru/forum/v... 19.11.2008, 20:50
dimsanych Там написано:
ЦитатаЭнергосберегающий режим - особ... 20.11.2008, 7:23
Михайло Видимо для ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ... 20.11.2008, 17:55
TSDrive Цитата(Михайло @ 17.11.2008, 19:22) Если ... 22.11.2008, 16:12![]() ![]() ![]() |
|