Линейное и фазное напряжение , В случае "обрыва' нейтрального провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Линейное и фазное напряжение , В случае "обрыва' нейтрального провода |
14.10.2008, 21:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 |
Здравствуйте! Хотел задать вопрос. Всем известно, что если вторичная обмотка транса соединена в звезду и линейное напряжение соответствует 380В, то фазное напряжение будет в корень из трёх раз меньше. Мне как-то сказали, что если вдруг нейтральный провод ‘оторвётся’ от нейтральной точки, то фазное и линейное напряжение будут равны, т.е. будут равны 380В. Мне кажется что это неправильно и даже в случае если данная ситуация произойдёт, то на напряжение это никак не повлияет. Ведь при построение векторной диаграммы, когда мы находим вот этот корень из трёх, нейтральный провод там никак не участвует. Кто-нибудь сможет развеять мои сомнения? Спасибо!
-------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
|
|
Electrician Линейное и фазное напряжение 14.10.2008, 21:01
Roman_D Напряжение между фазой и нулевым проводом при обры... 15.10.2008, 9:12
ScorpionXXX Уточню почему некоторые тебе говорят что в сети бу... 5.11.2008, 19:12
Roman_D Полных 380 может получиться, когда в результате КЗ... 5.11.2008, 21:34
ScorpionXXX Цитата(Roman_D @ 5.11.2008, 21:34) Полных... 7.11.2008, 6:23![]() ![]() ![]() |
|