Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

заземление мастерской

aleksey71
сообщение 22.7.2008, 21:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 11551



вводной кабель 4 жилы - на ВРУ, где объединяем N, повторное заземление на вводе в здание, мет конструкции здания, водопроводные трубы ( уравнивание потенциалов). N проводник вводного кабеля сначало на ГЗШ, а потом на N шину. все объединяем полосой 4х25

от ВРУ развод стальной полосой по периметру здания(РЕ проводник полоса 4 на 25). С нее (полосы) заземляем станки ( N проводник с РЕ не пересекаем).
станки: токарный 10 кВт - 1, точило по 1.5 кВт - 2; трубогиб 5 кВт - 1; сверло 1.5 кВт - 1
правильно - ли будет выполнено заземление и уравнивание потенциалов?
заранее спасибо
критика принимается - с доказательствами и объяснениями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aleksey71   заземление мастерской   22.7.2008, 21:33
- - gomed12   Цитатавводной кабель 4 жилы - на ВРУ, где объединя...   23.7.2008, 9:21
- - pvm   Согласно ПУЭ 7 издания: 1.7.121. В качестве РЕ-пр...   23.7.2008, 10:42
- - aleksey71   смысл в чем - значит все правильно иль как? да сег...   23.7.2008, 18:51
- - gomed12   Приведенная pvm ссылка из ПУЭ касается общеизвестн...   24.7.2008, 20:54
- - aleksey71   кабеля пойдут в мет трубе от ВРУ до станков. на са...   25.7.2008, 17:07
- - gomed12   Раз воспользовались трубой под РЕ, то в шине необх...   25.7.2008, 18:34
- - Олега   Использование мет.труб в качестве РЕ проводника ра...   26.7.2008, 12:57
- - gomed12   Скажем так, PE-шина располагается там, (ЭШ,ВРУ...)...   26.7.2008, 19:28
- - aleksey71   всем большое спасибо. успехов в работе.   26.7.2008, 20:25
- - Олега   В нашем варианте (вареная полоса 25х4) считать нич...   26.7.2008, 20:39
- - aleksey71   тут до 35мм как до пекина ...ом ввод 16мм алюм рав...   27.7.2008, 17:17
- - gomed12   aleksey71 помещение обособленное, отдельное здание...   27.7.2008, 18:15
- - Vecnyistudent   Вывел для себя:-используем 4-х проводку и шину ...   29.7.2008, 8:23
- - Олега   При пятипроводке использовать полосу по периметру ...   29.7.2008, 9:29