Длина/сечение кабеля. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Длина/сечение кабеля. |
15.7.2008, 11:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.12.2006 Из: Уфа Пользователь №: 7890 |
Так и не смог найти ответ на форуме.
Имеются потребители - асинхронные двигатели, расстояние до ЩСУ порядка 1 км. Программа "Электрик" с учетом длины кабеля рекомендует сечение в разы большее, чем сечение по длительному току. Чем чреват выбор сечения по длительному току при большой длине кабеля? Сильно не пинайте - видел множество проектов, где пренебрегали длинами кабелей в несколько сот метров. Спасибо. |
|
|
{ADA} Длина/сечение кабеля. 15.7.2008, 11:53
yur пренебрежение длиной линии может сказаться (точнее... 15.7.2008, 13:27
VELZEVUL Действительно, как сказал yur, на падение напряжен... 15.7.2008, 17:06
savelij Цитата({ADA} @ 15.7.2008, 11:53) Программ... 15.7.2008, 17:39
{ADA} Спасибо за помощь, будем увеличивать сечение! 16.7.2008, 7:48
andrey357 А какая моща?
В принципе - есть правило: экономиче... 16.7.2008, 13:25
{ADA} Мощности от 1,5 до 5,5 кВт. Но проблема уже решена... 16.7.2008, 13:49
Гость_Сергей_* День добрый, у меня такой вопрос...у нас на работе... 3.3.2013, 20:00
savelij® Если Вы отписались в этой теме, то вероятно встрет... 3.3.2013, 20:21
Гость_Сергей_* Цитата(savelij® @ 3.3.2013, 20:21) Если В... 3.3.2013, 20:37
savelij® Цитатаили я такой невнимательныйВозможно...
Для м... 3.3.2013, 20:44
100778 Вот всем нужно что то придумать, есть ПУЭ в которо... 3.3.2013, 21:06
shpinel Выбор сечения кабеля производится по двум основным... 3.3.2013, 21:50
Roman_12 Да, сечение кабеля и его длинна - тема актуальная.... 3.3.2013, 22:46
shpinel Цитата(Roman_12 @ 3.3.2013, 22:46) Да, се... 4.3.2013, 12:27
savelij® 100778, чему Вы не верите? В этом году в теме пошл... 4.3.2013, 9:18![]() ![]() ![]() |
|