Контакторы и тепловые реле Siemens |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Контакторы и тепловые реле Siemens |
9.7.2008, 12:54
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Господа электрики, может кто сталкивался, нужно подобрать контакторы и тепловые реле к ним на однофазные насосы мощностью 60 и 82 Вт, нужен обязательно Siemes. Каталоги у них мудреные, все контакторы на 3-х фазные двигатели
|
|
|
Max88 Контакторы и тепловые реле Siemens 9.7.2008, 12:54
yur а зачем так сложно?
на 60 Вт сгодится обычное реле... 10.7.2008, 10:13
Viktor__2008 А, по моему даже очень удачные каталоги, даже с по... 10.7.2008, 17:38
ZavGar Цитата(Max88 @ 9.7.2008, 12:54) Господа э... 11.7.2008, 9:52
Max88 Большое спасибо за ответы 16.7.2008, 8:19![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 11:34 |
|
|
|
|