Здравствуйте! Генератор Fubac Ti 2600, по паспорту "220В 1~".
Если я правильно понял, то 220В, 1 фаза. Индикатор светится на обеих контактах розетки, между которыми 220В, Между землей и каждым из контактов по 110В, получается "ноля" нет, а имеем 2 фазы по 110? Заранее благодарен, Юрий |
|
|
![]() |
5.8.2009, 15:25
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Рекомендую почитать ПУЭ, п.1.7.100 и 1.7.101. Я так понимаю, в розетке на генераторе 3 контакта, и на двух из них (назовем их L1 и L2) есть напряжение. 3-й контакт назовем PE, т.к. на нем напряжение отсутствует. Теперь, если соединить эти контакты с существующей сетью, то L1 или L2 обязательно попадает на рабочий ноль N сети. Получается, что рабочий ноль оказывается под напряжением, что недопустимо. Если выполнить заземление одного из выводов генератора, например L1 (объединив с выводом PE генератора), то потенциал L1 провода сравняется с потенциалом земли, т.е. станет равным 0. От генератора прокладывается 3-проводная линия (L2=L, L1=N, PE), которая подключается к щитку на соответствующие шины L, N, PE. Провод L2 к щитку необходимо подключить через переключатель (как Вы и сделали). Я бы и N на всякий случай подключил через переключатель. Ну, вкратце, как-то так.
P.S. Под фразой "Если выполнить заземление одного из выводов генератора, например L1 (объединив с выводом PE генератора)" я конечно подразумевал, что необходимо выполнить контур заземления, к которому присоединить L1 и PE. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 5.8.2009, 15:29 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
5.8.2009, 15:32
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11072 |
[quote name='DoctorGauss' date='5.8.2009, 16:25' post='99974']
Если выполнить заземление одного из выводов генератора, например L1 (объединив с выводом PE генератора), то потенциал L1 провода сравняется с потенциалом земли, т.е. станет равным 0. Спасибо! Потенциал провода L2 останется 110В? Тогда где же обещанная в паспорте фаза 220В? |
|
|
5.8.2009, 15:33
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
-------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
yurikon Электростанция 5.8.2009, 12:11
DoctorGauss Разумеется, индикатор светится на обоих выводах. Е... 5.8.2009, 12:26
yurikon Спасибо!
Т.е. Вы предлагаете один из контакто... 5.8.2009, 13:00
DoctorGauss Не понял, а откуда там нейтраль взялась, если гене... 5.8.2009, 13:05
yurikon Когда покупали генератор на розетке надеялись полу... 5.8.2009, 13:14
yurikon Ничего не понимаю...
Спасибо! 5.8.2009, 15:38
DoctorGauss Напряжение - это разность потенциалов. Разность по... 5.8.2009, 15:42
yurikon Что-то страшновато землить вывод генератора..
Не с... 5.8.2009, 15:51
DoctorGauss Торопиться не надо (с) Этуш. Кавказская пленница. ... 5.8.2009, 16:03
yurikon Спасибо!! 5.8.2009, 16:06
DoctorGauss Ненене, поблагодарите, когда генератор спалите. А ... 5.8.2009, 16:07
Anatoli ну и прорблему тут раздули. Возьмите любой бытовой... 5.8.2009, 18:17
DoctorGauss Цитата(Anatoli @ 5.8.2009, 22:17) ...Такж... 6.8.2009, 4:46
yurikon Т.Е. фактически на выходе генератора две фазы по 1... 6.8.2009, 8:37
DoctorGauss Вот объясните мне, откуда взялось 110 В? Я так пон... 6.8.2009, 9:02
Anatoli 110 относительно земли за счёт ёмкостного тока. Ви... 6.8.2009, 9:10
yurikon Еще раз.
Между (назову их рабочими) контактами ро... 6.8.2009, 9:14
DoctorGauss Цитата(yurikon @ 6.8.2009, 13:14) Что про... 6.8.2009, 14:36
Anatoli ничего не произойдёт, включайте, там одна фаза 220... 6.8.2009, 9:21
gennadi Разломил доктор таблетку дал пациенту одна половин... 6.8.2009, 16:38![]() ![]() |
|