заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
заземление |
| Гость_кdimson_* |
4.8.2009, 16:54
Сообщение
#1
|
|
Гости |
парни объясните. когда нужно ставить pen переход в рщ грщ вру?если пятипроводка либо четырёх проводка + землянной контур.в литературе понять не могу!
|
|
|
![]() |
4.8.2009, 18:00
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Если кратко.
Перемычка между шинами РЕ и N устанавливается в ГРЩ (ВРУ...) при четырёхпроводном вводе от ТП. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
кdimson заземление 4.8.2009, 16:54
kdimson Цитата(savelij @ 4.8.2009, 18:00) Если кр... 4.8.2009, 21:23
gomed12 Цитата(kdimson @ 4.8.2009, 21:23) это пон... 5.8.2009, 18:50
savelij Как может быть контур отдельно? А повторное заземл... 4.8.2009, 21:50
kdimson Цитата(savelij @ 4.8.2009, 21:50) Как мож... 4.8.2009, 22:06
savelij Цитатазаказчик хочет... Тогда ему стоит объяснить.... 4.8.2009, 22:34
kdimson Цитата(savelij @ 4.8.2009, 22:34) Тогда е... 4.8.2009, 23:03
savelij Цитата(kdimson @ 4.8.2009, 23:03) TN-C-S ... 4.8.2009, 23:48
kdimson Цитата(savelij @ 4.8.2009, 23:48) Глава 1... 5.8.2009, 18:39
savelij Цитата(kdimson @ 5.8.2009, 18:39) А дифик... 5.8.2009, 20:29
Кdimson Это понятно!Для себя понять охотце в чем узюм... 5.8.2009, 23:16![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 8:40 |
|
|
|
|