Как кабель подключить к автомату? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как кабель подключить к автомату? |
30.7.2009, 13:07
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Добрый день господа коллеги.
Имею длинный участок сети напряжением 0,4 кВ, для снижения потерь при токе в 60 А кабель пришлось взять сечением 240 мм2, но возник вопрос как подключить этот кабель к автомату на 80 А (С120 N), по ТТХ автомата к нему можно подключать кабели сечением до 50 мм2. Подскажите пожалуйста как решить эту задачу? Сам пока нашел только вариант с Legrand-ом, но там получается двойной переход с 240 на 70 и с 70 на 50. Заранее спасибо. С уважением, Дмитрий. |
|
|
Михайлов Антон Александров Здравствуйте уважаемый коллега. Я не знаю какой дл... 30.7.2009, 14:01
DIVA Цитата(электрик Дмитрий @ 30.7.2009, 13:0... 30.7.2009, 14:44
электрик Дмитрий Потери напряжение просчитаны не на один раз и не т... 30.7.2009, 15:23
Олега Дмитрий, возьмите автомат необходимого по зажимам ... 31.7.2009, 8:14
кз У меня тоже была такая ситуация (кабель по меди бы... 7.8.2009, 23:12
Михайло Можно поставить наборную винтовую клемму на 240 кв... 30.8.2009, 8:38
Dimich-krutan А не проще 4-кабеля сечением 50мм впараллель 2.9.2009, 13:59
Paravan ненаю как считались потери по напряжению, но при т... 23.9.2009, 18:49![]() ![]() ![]() |
|