Светильники ЛСП. ГОСТ , Пожар, монтаж, установка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Светильники ЛСП. ГОСТ , Пожар, монтаж, установка |
25.7.2009, 11:19
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 15085 |
Добрый день!
Такая ситуация - организация взялась за установку светильников ЛСП 40-2х40-003. Но в результате произошло возгорание светильников - было повреждено дорогостоящее оборудование. Дело рассматривается в суде. Сами светильники должны отвечать ГОСТу Р МЭК 598-2-1-97. Теперь вопрос - а согласно каким руководящим документами происходит их установка/монтаж ?? Светильники устанавливал заказчик. Поставщик давит на то, что светильники были неверно установлены... хотя экспертиза признала, что причина пожара именно в самом светильнике. Очень нужна информация - на основании каких документов должен происходить установка светильника. Спасибо! |
|
|
![]() |
25.7.2009, 21:18
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
В корбках со светильниками имеется сертификат. По памяти степень защиты у них IP54 дль пожароопснх помещений П-II в они проходят
|
|
|
rith2 Светильники ЛСП. ГОСТ 25.7.2009, 11:19
rith2 Дак вот проблема в том, что не отдали документы на... 26.7.2009, 7:09
AlexPetrov Несмотря на явный минус в работе исполнителя (монт... 26.7.2009, 14:18![]() ![]() |
|