22.7.2009, 15:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 15064 |
Какое минимальное расстояние от автомойки до встроенных КТП (трансформаторных подстанций)?
Возможно ли вообще разместить моечные посты в непосредственной близости от ктп? Мойка планируется в одном помещении на одном уровне с ктп! Вопрос: можно или нельзя и в каких СНиПах или ПУЭ это написано? |
|
|
![]() |
23.7.2009, 8:39
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 15064 |
"4.2.80. Трансформаторные помещения и ЗРУ не допускается размещать:
1) под помещением производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, уборными, ванными и т. п. Исключения допускаются в случаях, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения РУ и подстанций" У меня встроенная ктп, на первом этаже общественного административного здания. Допускается ли разместить открытые моечные посты, рядом с ктп на одном уровне? То есть моечный пост буде прям "за стенкой", такое возможно? Это мокрый технологический процесс, может расстояние какое нужно предусмотреть от ктп, ведь влажность на мойке высокая!! Вот это меня интересует!!! |
|
|
krasavchik Расстояние от трансформаторной подстанции до мойки 22.7.2009, 15:27
с2н5он Если не ошибаюсь, то в ПУЭ есть расстояния, завися... 22.7.2009, 17:26
Гость ПУЭ
4.2.131. По условию пожарной безопасности подс... 22.7.2009, 21:03
с2н5он ну у Вас же не ПОД помещением, хотя можете подстра... 23.7.2009, 11:16![]() ![]() |
|