Расстояние от трансформаторной подстанции до мойки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расстояние от трансформаторной подстанции до мойки |
22.7.2009, 15:27
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 15064 |
Какое минимальное расстояние от автомойки до встроенных КТП (трансформаторных подстанций)?
Возможно ли вообще разместить моечные посты в непосредственной близости от ктп? Мойка планируется в одном помещении на одном уровне с ктп! Вопрос: можно или нельзя и в каких СНиПах или ПУЭ это написано? |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
22.7.2009, 21:03
Сообщение
#2
|
|
Гости |
ПУЭ
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68. Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума). |
|
|
krasavchik Расстояние от трансформаторной подстанции до мойки 22.7.2009, 15:27
с2н5он Если не ошибаюсь, то в ПУЭ есть расстояния, завися... 22.7.2009, 17:26
krasavchik "4.2.80. Трансформаторные помещения и ЗРУ не ... 23.7.2009, 8:39
с2н5он ну у Вас же не ПОД помещением, хотя можете подстра... 23.7.2009, 11:16![]() ![]() |
|