Какое минимальное расстояние от автомойки до встроенных КТП (трансформаторных подстанций)?
Возможно ли вообще разместить моечные посты в непосредственной близости от ктп? Мойка планируется в одном помещении на одном уровне с ктп! Вопрос: можно или нельзя и в каких СНиПах или ПУЭ это написано? |
|
|
![]() |
22.7.2009, 17:26
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Если не ошибаюсь, то в ПУЭ есть расстояния, зависящие от степени огнестойкости зданий. ПУЭ под руками нету, может из коллег кто подскажет точнее.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
krasavchik Расстояние от трансформаторной подстанции до мойки 22.7.2009, 15:27
Гость ПУЭ
4.2.131. По условию пожарной безопасности подс... 22.7.2009, 21:03
krasavchik "4.2.80. Трансформаторные помещения и ЗРУ не ... 23.7.2009, 8:39
с2н5он ну у Вас же не ПОД помещением, хотя можете подстра... 23.7.2009, 11:16![]() ![]() |
|