Двигатель 380 к эл.станции 220 через частотник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Двигатель 380 к эл.станции 220 через частотник |
| Гость_Egorevr_* |
19.7.2009, 20:07
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Парни, подскажите, плз. - имеется эл. станция 1-фазная Matrix 5,5 Квт. Как можно(и вообще возможно-ли) подключить элдвигатель 3 квт 3-х фазный через частотный преобразователь, потянет ли такой дэвайс станция или нет?
|
|
|
![]() |
19.7.2009, 21:03
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Потерь можности не будет. Месяц назад подключали как раз 3Квт на распиловочном станке в мебельном цехе. Проблем не было. А на токарном станке реакция гениратора на нагрузку проявлялася ,но неделю все-же отработали.
Цитата А на 3кВт у них нет, а у других искать уже сил нет А зачем искать преобразователь имено на 3квт , можно и на 10квт преобразователь выбрать! Все равно потребляемй ток от сети быдет определятся подключеннм к нему электродвигателем.
|
|
|
Egorevr Двигатель 380 к эл.станции 220 через частотник 19.7.2009, 20:07
KIVOK Если на частотном преобразователе выставляется ток... 19.7.2009, 20:26
Egorevr А вообще потянет однофазная станция на 5 Квт 3-хфа... 19.7.2009, 20:39
Andrey59 Я сильно сомневаюсь что потянет. Надо смотреть дан... 19.7.2009, 20:46
Egorevr Парни, мне надо подключить лебедку через червячный... 19.7.2009, 21:04
Andrey59 Частотник на 10 Вы взять не можете т.к. они подклю... 19.7.2009, 22:50![]() ![]() |
|