Как опредилить мезвитковой кз ? в трехфазном асинхронном двигателе с короткозамкнутым ротором .?
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
19.7.2009, 9:44
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Работая в обмоточном участку проверяли так; статор без крышек и ротора подключали к понижающему трехфазному трансформатору (примерно 127 В, точно не помню), в внутреннюю полость двигателя клали шарик и на непродолжительное время включали напряжение, шарик должен сделать полный оборот по внутренней поверхности статора, на месте межвиткового он залипает и дальше не движется.
|
|
|
19.7.2009, 16:55
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Работая в обмоточном участку проверяли так; статор без крышек и ротора подключали к понижающему трехфазному трансформатору (примерно 127 В, точно не помню), в внутреннюю полость двигателя клали шарик и на непродолжительное время включали напряжение, шарик должен сделать полный оборот по внутренней поверхности статора, на месте межвиткового он залипает и дальше не движется. а транс какой мощности? -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|