Добрый день всем !
Подскажите пожалуйста в вопросе о правилах установки или размещения счётчика учета эл\энергии в обычной квартире. Суть вопроса в том что в квартире установлен щиток со счётчиком, автоматами и УЗО. Щиток огромный и нелепый, стоит посреди стены. Есть огромное желание его, как минимум, сдвинуть, сместить в сторону. Подводящих проводов ("силы") хватает. Можно ли размещать щиток выше или ниже, какие нормы ? Просидел в и-нете около 2 часов и не нашел (((( . Можно ли автоматы (все они после счётчика, до счётчика стоит на лестничной клетке) снять со щитка и увести в другое место, где мне они будут удобны. Или хотя бы часть из них, оставив у счётчика общий автомат с УЗО, через который питается всё остальное. Можно ли заштробиться в бетонную стену и утопить всё это дело ? Технически всё это можно сделать (утопить в стену) без переопломбировки счётчика. Делается ниша в бетонной стене и щиток вставляется в нишу, длины входящей "силы" хватит. Щиток снимается со стены без проблем и без отключения входящей "силы". Так вот можно ли это делать ? Нужно ли согласовывать? Когда придут проверять показания не возникнут ли вопросы ? Ответить можно упрощенно, сам электронщик, больше с микросхемками вожусь, но и в электрике понимаю, сам бы всё сделал, да боюсь прижмут, когда придут проверять показания. Я и под напряжением монтировал, не проблема, вот можно бы было, да и параметров размещения не знаю, правил... Спасибо за консультацию !!! Если лень писать, скиньте ссылочку, где можно глянуть, вполне возможно, что тут были подобные темы. |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_электроник1_*_* |
15.7.2009, 11:07
Сообщение
#2
|
|
Гости |
пломбу зря снял- ты это не имеешь права делать. предписание выложил бы посмотреть нам. УЗО ставится всегда ПОСЛЕ счётчика, от КЗ оно как правило не работает- если уж только КЗ на землю. выложи фотки- чтоб посмотреть.
|
|
|
Артём Вопрос по правилам размещения электросчётчиков 27.6.2009, 12:15
Дежурный ПС-500 http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=... 27.6.2009, 17:32
Гость Дежурный ПС-500 , огромное спасибо за ответ !... 28.6.2009, 23:37
Гость Ой, опечатался ...
В первом вопросе читается слов... 28.6.2009, 23:41
Дежурный ПС-500 После счетчика делайте с проводами, автоматами всё... 29.6.2009, 5:04
Гость Ага, спасибо огромное !!!
Ну а самый ... 30.6.2009, 11:04
Grej Цитата(Гость @ 30.6.2009, 11:04) Просто н... 30.6.2009, 14:12
Гость Ну ла-а-а-адно, уговорили ))))))))))))))))))))))))... 1.7.2009, 0:15
Дежурный ПС-500 Вообще-то Вы занимаетесь садомазохизмом. Есть норм... 1.7.2009, 7:37
Гость Да вот так вот поначитаешься в и-нете , что эти пр... 1.7.2009, 23:51
Гость Ну что, мужики... Не всё так просто... Пришла Тёт... 7.7.2009, 21:26
электроник1 почитай ПУЭ- учёт и измерение. там всё написано. э... 7.7.2009, 21:41
Дежурный ПС-500 Дело вашей тети-это опломбировать счетчик после пе... 8.7.2009, 20:36
Гость Электроник1 , а где можно в и-нете прочитать эти П... 8.7.2009, 22:56
Гость Уфф, вроде, нашел, меня там касается пункт 1,5,27 ... 8.7.2009, 23:44
электроник1 вот- держи: http://files.mail.ru/LD20HV 9.7.2009, 21:27
Амур50 Вводной выключатель у Вас есть! Счетчик углуби... 10.7.2009, 13:41
Гость Спасибо , Электроник1 !!!!!... 10.7.2009, 23:14
Гость Хахаха !!! Я говорил, что ко мне тётя... 15.7.2009, 2:35
ЛЕША Да ! Уж извините, но у меня ещё вопросик... Н... 15.7.2009, 18:57
Гость Не-не, Электроник1, Тётя так и сказала, что можешь... 15.7.2009, 14:58
Гость ---1 Вы написали, что ток был одинаков... А один... 16.7.2009, 8:50
ЛЕША Цитата(Гость @ 16.7.2009, 8:50) ---1 Вы... 17.7.2009, 16:07![]() ![]() ![]() |
|