Помогите решить задачу , В фазу 220 Какое количество люминисцентных светильников Р=20Вт могу по

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.7.2009, 6:42
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте,я понимаю что это школьный вопрос но всё же подскажите пожалуста.В одну фазу 220В солько можно подключить люминисцентных ламп Р=20Вт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AlexPetrov
сообщение 11.7.2009, 13:29
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



savelij, почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.7.2009, 16:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(AlexPetrov @ 11.7.2009, 14:29) *
savelij, почему?

Коль иных условий не задано, воспользуемся СП31-110
Цитата
9.3 К групповым линиям освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей, технических этажей, подполий и чердаков разрешается присоединять на фазу:
до 60 ламп накаливания мощностью до 60 Вт;
до 75 люминесцентных ламп мощностью 40 Вт;
до 100 люминесцентных ламп мощностью 20 Вт и менее.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 9:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены