ИБП операционной , время работы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ИБП операционной , время работы |
1.7.2009, 16:09
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Никто не сталкивался с нормами продолжительности работы 3-го источника питания ? ГИП желает использовать ИБП в качестве 3-го независимого источника для особой группы 1й категории. Нагрузка определена, а время.. не известное.
ГИП считает, что 1 (2) часов достаточно, основываясь на том, что за это время должны восстановить питание. |
|
|
![]() |
10.7.2009, 8:55
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Дизелек просто некуда поставить. Центру планирования семьи нарезали земли по фундаменту. ни грамма своей территории включая тропу к входной двери
По стоимости. ИБП гораздо дороже. |
|
|
10.7.2009, 13:53
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8113 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Дизелек просто некуда поставить. Посмотрите, возможность использования объема помещений, отсчет ведите от потолка. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Олега ИБП операционной 1.7.2009, 16:09
Andrey Izh С нормами не сталкивался, к сожалению. Интересно, ... 9.7.2009, 20:22
Олега В ГОСТ50571.28 приводится время, которое обязан об... 9.7.2009, 20:52
Andrey Izh А почему остановились на ИБП? Почему не ДГУ? Решен... 10.7.2009, 7:27
Andrey Izh Так ведь и ИБП придётся куда-то ставить По габарит... 10.7.2009, 11:38
Олега Цитата(Andrey Izh @ 10.7.2009, 11:38) Так... 10.7.2009, 14:20![]() ![]() |
|