Самозапуск сетевого насоса после исчезновения напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Самозапуск сетевого насоса после исчезновения напряжения |
8.7.2009, 17:04
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 13457 |
Дано: Сетевой насос СЭ-800 с асинхронным двигателем на 315 кВт. Включение производится автоматом - пускателей нет. Автомат отключается только при наличии напряжения (электронное управление), поэтому при исчезновении напряжения и повторном его появлении насос запускается на открытую задвижку - что нехорошо, может сгореть.
Для предотвращения этого решили запитать цепи управления автомата от второго ввода (имеется КТП с АВР). Нам предложили схему мгновенного отключения насоса при просадке, нас это не устраивает - так как остановка насоса при любом кратковременном мигании неприемлема. Мы предложили включить в схему реле времени. Вопрос - какова максимальная безопасная пауза, после которой насос можно запускать после пропажи напряжения? Сколько секунд делать уставку реле времени? |
|
|
![]() |
10.7.2009, 12:01
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
При самозапуске электродвигателя гидроудара небудет. Гидроудар бывает при обратном - несанкционированном отключении электродвигателя, когда жидкость меняет направление движения в трубе начинает разгоняться и тут захлапывается обратный клапан. Вода, имея массу, инерцию и несжимаемость создаёт огромные давления. Борются с ними разными способами - либо ставят дорогие механические гидрогасители, либо более дешевые гидрокомпенсаторы. И то и другое очень эффективно.
Непонятно, о какой потере синхронизации пишет ХХХ в последнем своем посте. Ведь двигатель по определению асинхронный. Если стоит обратный клапан, то незачем заморачиваться временем самозапуска электродвигателя с точки зрения - запустится или нет. Тут вопрос чисто технологический - сколько времени может неработать сетевой насос. Согласен, пуск на открытую задвижку тяжелый, но он допустим (при условии, что мощность трансформатора КТП это обеспечит - в вашем случае не менее 1000кВА). Ничего в нем страшного нет. На крупных насосных станциях так и реализовано (у нас тоже). Выдержка защиты минимального напряжения (отключение выключателя при исчезновении напряжения на шинах) должна быть больше времени срабатывания АВР. Для примера приведу опыт на моём предприятии. На всех асинхронных и синхронных электродвигателях насосов мощностью от 315 до 3200 кВт есть система самозапуска с защитой минимального напряжения с выдержкой времени 4-5 секунд (АВР 1-2 сек). По истечении этого времени отключается выключатель и дальнейший пуск возможен только при участии оператора. |
|
|
vvpetrovich Самозапуск сетевого насоса после исчезновения напряжения 8.7.2009, 17:04
xxx Очень тяжёлый вопрос!!!!
Тут огром... 8.7.2009, 18:44
KIVOK ЦитатаВопрос - какова максимальная безопасная пауз... 8.7.2009, 19:34
Uran Есть электроприводы без контакторов в схеме. АВ уп... 8.7.2009, 21:04
xxx И KIVOK и Uran правы в своих постах.
В случае пуск... 9.7.2009, 7:05
vvpetrovich Да я бы с удовольствием поставил частотник. И уже ... 9.7.2009, 14:07
xxx Да вот тут та и вся загвоздка.
Согласно многим нор... 9.7.2009, 18:26
prude Питание на отключение – проще и надежнее использов... 9.7.2009, 19:33
vvpetrovich Вообще, при кратковременных просадках насос ни раз... 9.7.2009, 19:57
xxx Что касается пневмо реле времени-оно хорошо, но на... 9.7.2009, 20:56
vvpetrovich Цитата(xxx @ 9.7.2009, 23:56) При АВР не ... 10.7.2009, 2:21
Andrey59 Пускатель ПМЛ с приставкой ПВЛ. Пускатель отрубает... 9.7.2009, 20:58
xxx ОК. проверьте пожлуйста полностью время цикла АВР,... 10.7.2009, 7:38
vvpetrovich Цитата(Andrey Izh @ 10.7.2009, 15:01) На ... 10.7.2009, 15:46
xxx .
Во первых если есть разрешение пустить АВР при н... 10.7.2009, 12:25
Andrey Izh Скажу более, что одновременно участвуют три электр... 10.7.2009, 18:48
vvpetrovich Хм. А зачем во всех инструкциях по эксплуатации на... 11.7.2009, 8:22
Losik Согласно СНиП II35-76 при мощности двигателя более... 3.11.2010, 13:29![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 1:19 |
|
|
|
|