![]() Система IT , нейтраль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Система IT , нейтраль |
![]()
Сообщение
#1
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17946 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Поясните кто может, что есть сосредоточенная и распределенная нейтрали в системе IT. Часом не общий N в первом случае и отдельные N для каждой обмотки во втором?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17946 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Всё-таки не будем путать систему IT и меру защиты "защитное электрическое разделение цепей". Как не крути, это разные вещи. В чем собственно путанье, в чем это разные вещи? Начиная от источника (разделительного трансформатора) и до потребителя: "Токоведущие части цепи, питающейся от разделительного трансформатора, не должны иметь соединений с заземленными частями и защитными проводниками других цепей." Это и есть IT. Гальванически развязанная с ней TN-S осталась до транса. Сообщение отредактировал Олега - 12.7.2009, 16:44 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |