Самозапуск сетевого насоса после исчезновения напряжения

vvpetrovich
сообщение 8.7.2009, 17:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 15.2.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 13457



Дано: Сетевой насос СЭ-800 с асинхронным двигателем на 315 кВт. Включение производится автоматом - пускателей нет. Автомат отключается только при наличии напряжения (электронное управление), поэтому при исчезновении напряжения и повторном его появлении насос запускается на открытую задвижку - что нехорошо, может сгореть.
Для предотвращения этого решили запитать цепи управления автомата от второго ввода (имеется КТП с АВР). Нам предложили схему мгновенного отключения насоса при просадке, нас это не устраивает - так как остановка насоса при любом кратковременном мигании неприемлема. Мы предложили включить в схему реле времени.
Вопрос - какова максимальная безопасная пауза, после которой насос можно запускать после пропажи напряжения? Сколько секунд делать уставку реле времени?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_xxx_*
сообщение 10.7.2009, 7:38
Сообщение #2





Гости






ОК. проверьте пожлуйста полностью время цикла АВР, тогда посмотрим, что лучше сделать.
не совсем хорошо отключение движков делать после АВР, он должен отключиться по отсутствию напряжения до перехода питания, или АВР должен быть очень быстрым : 100-130 милисекунд, иначе движки выдут из синхронизации и будет очень сильный удар по ним. Но в принципе и такое делают, но тогда часто при АВР отрабатывают защиты.

Но и конечно уже пора поставить привод на задвижку icon_smile.gif. А то не набегаешься.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- vvpetrovich   Самозапуск сетевого насоса после исчезновения напряжения   8.7.2009, 17:04
- - xxx   Очень тяжёлый вопрос!!!! Тут огром...   8.7.2009, 18:44
- - KIVOK   ЦитатаВопрос - какова максимальная безопасная пауз...   8.7.2009, 19:34
- - Uran   Есть электроприводы без контакторов в схеме. АВ уп...   8.7.2009, 21:04
- - xxx   И KIVOK и Uran правы в своих постах. В случае пуск...   9.7.2009, 7:05
- - vvpetrovich   Да я бы с удовольствием поставил частотник. И уже ...   9.7.2009, 14:07
- - xxx   Да вот тут та и вся загвоздка. Согласно многим нор...   9.7.2009, 18:26
- - prude   Питание на отключение – проще и надежнее использов...   9.7.2009, 19:33
- - vvpetrovich   Вообще, при кратковременных просадках насос ни раз...   9.7.2009, 19:57
- - xxx   Что касается пневмо реле времени-оно хорошо, но на...   9.7.2009, 20:56
|- - vvpetrovich   Цитата(xxx @ 9.7.2009, 23:56) При АВР не ...   10.7.2009, 2:21
- - Andrey59   Пускатель ПМЛ с приставкой ПВЛ. Пускатель отрубает...   9.7.2009, 20:58
- - xxx   ОК. проверьте пожлуйста полностью время цикла АВР,...   10.7.2009, 7:38
- - Andrey Izh   При самозапуске электродвигателя гидроудара небуде...   10.7.2009, 12:01
|- - vvpetrovich   Цитата(Andrey Izh @ 10.7.2009, 15:01) На ...   10.7.2009, 15:46
- - xxx   . Во первых если есть разрешение пустить АВР при н...   10.7.2009, 12:25
- - Andrey Izh   Скажу более, что одновременно участвуют три электр...   10.7.2009, 18:48
- - vvpetrovich   Хм. А зачем во всех инструкциях по эксплуатации на...   11.7.2009, 8:22
- - Losik   Согласно СНиП II35-76 при мощности двигателя более...   3.11.2010, 13:29