Никто не сталкивался с нормами продолжительности работы 3-го источника питания ? ГИП желает использовать ИБП в качестве 3-го независимого источника для особой группы 1й категории. Нагрузка определена, а время.. не известное.
ГИП считает, что 1 (2) часов достаточно, основываясь на том, что за это время должны восстановить питание. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17982 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В ГОСТ50571.28 приводится время, которое обязан обеспечить источник аварийного питания для различных групп мед.потребителей. Но!
дело в том, что этот ГОСТ (блин) списан с МЭКа без всякой оглядки. За бугром вполне допустимо иметь один ввод электроснабжения и иметь ИБП - это уже 1-я категория. Так вот для обеспечения такой 1 категории времена и расписаны. Им видно в голову придти не могло. что наши нормативы предусматривают два независимых ввода, а для второй группы мед.помещений возможен третий - дизелек, да еще плюс ИБП. Так что не только в области балета мы их делали! Так вот. получается второй источник (резервный) у нас вобще по времени не ограниченный. ИБП нужен возможно лишь для переключения АВР. Чтобы сгладить провал переключения и чтобы быстродействующий АВР (менее 0.5 сек) при незначительном по времени сбое зря не дергался. Разумеется если мы живем по ГОСТ50571.28 - там про 3-й источник по-моему нет. Сообщение отредактировал Олега - 9.7.2009, 20:55 |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |