Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Генератор 220В , Подключение генератора к электрощиту

yurikon
сообщение 5.7.2009, 8:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 39
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 11072



Здравствуйте! Помогите решить задачку:
У генератора выход 220В - стандартная розетка с заземлением.
При подключении генератора к электрощиту с помощью вилки фаза может попасть на нулевую шину. Как обеспечить автоматическую коммутацию: фаза на автомате, ноль на шине при любом положении вилки?
Заранее благодарен, Юрий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 6.7.2009, 6:21
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(yurikon @ 5.7.2009, 11:01) *
При подключении генератора к электрощиту с помощью вилки фаза может попасть на нулевую шину.

А кто мешает заменить штепсельный разъем на такой тип, где вилку по другому воткнуть не удастся? Например, вот.


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 19:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены