напряжение в сети 6KV |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
напряжение в сети 6KV |
| Гость_Гость_* |
26.3.2006, 21:23
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Ктонибуть подскажите пожалуста, какое напряжение между фазным выводом и средней точкой. в сети 6KV c изолированой нетралью
|
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
27.3.2006, 14:30
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Цитата(Anonymous) [b]Ток ( и напряжение) между фазой и землей имеет емкостной характер, Для кабельных 4-х жильных -да, но для более 10 кВ используются - трехжильные кабели или ЛЭП без всякой "земли". Вообще нейтраль изолируют у источника питания или у тр-ра. Тем не менее, даже в системе, где нейтраль, как провод, отсутствует, при однофазном замыкании на землю будет протекать вполне определенный ток. Чем больше емкостная связь между фазными проводами и землей - тем больше. Большинство систем электроснабжения среднего (6-35 кВ) так и построены - для повышения надежности. Если провод системы с заземленной нейтралью коснется заземленного предмета, произойдет однофазное короткое замыкание, ток которого определяется сопротивлением (тысячи ампер). Произойдет отключение. А если то же самое произойдет в трехпроводной системе, то ток составит единицы ампер (напр., в линиях продольного электроснабжения железных дорог). Если релейная защита включена на сигнализацию, то по этому сигналу на линию выедет аварийная бригада для поиска замыкания; потребители при этом не пострадают. |
|
|
Гость напряжение в сети 6KV 26.3.2006, 21:23
gomed12 Раз изолированная нейтраль по высокой, это ЭУ пере... 26.3.2006, 23:38
Roman D Цитата(gomed12)Раз изолированная нейтраль по высок... 27.3.2006, 8:16
Гость А если без шуток, то напряжение между фазой и земл... 27.3.2006, 13:06
gomed12 Я думаю мы оба друг друга поняли и ответили товари... 27.3.2006, 21:17![]() ![]() ![]() |
|