Ктонибуть подскажите пожалуста, какое напряжение между фазным выводом и средней точкой. в сети 6KV c изолированой нетралью icon_question.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 27.3.2006, 14:30
Сообщение #2





Гости






Цитата(Anonymous)

[b]Ток ( и напряжение) между фазой и землей имеет емкостной характер,
 
Для кабельных 4-х жильных -да, но для более 10 кВ используются - трехжильные кабели или ЛЭП без всякой "земли".  
Вообще нейтраль изолируют у источника питания или у тр-ра.

Тем не менее, даже в системе, где нейтраль, как провод, отсутствует, при однофазном замыкании на землю будет протекать вполне определенный ток. Чем больше емкостная связь между фазными проводами и землей - тем больше.
Большинство систем электроснабжения среднего (6-35 кВ) так и построены - для повышения надежности. Если провод системы с заземленной нейтралью коснется заземленного предмета, произойдет однофазное короткое замыкание, ток которого определяется сопротивлением (тысячи ампер). Произойдет отключение.
А если то же самое произойдет в трехпроводной системе, то ток составит единицы ампер (напр., в линиях продольного электроснабжения железных дорог). Если релейная защита включена на сигнализацию, то по этому сигналу на линию выедет аварийная бригада для поиска замыкания; потребители при этом не пострадают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 4:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены