Привет!
Опять я с глупым вопросом. Мне тут предложили прокладку кабелей в двух комнатной квартире,проекта конечно НЕТ. Так вот ,стоит распред.щит в квартире и там установлено счетчик, 2 автомата 50А(однополюсные), 3 автомата 16А(однополюсные),2 узо 16А(фаза ноль). Вот 3 автомата 16А(однополюсные) я так понимаю на освещение,2 узо 16А(фаза ноль) на розетки,а 1 автомата 50А(однополюсные) на печь,а куда еще один 1 автомата 50А(однополюсные)? Или я что то не так понял?. Подскажите,а то до этого всегда работал только по проекту . |
|
|
![]() |
| Гость_Гость_* |
28.6.2009, 11:53
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Дежурный пс-500.
Строго по тексту см. СП 31-110-2003 п.А.4.15 «Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30мА». Вернемся к расчетам и так стиралка Рр=3кВт, Iр=14,2, длина провода примерно 20м, получаем: 1. ток утечки эл. приемника дел.Iэп.=0,4*Iр=0,4*14,2=5,68мА. 2. ток утечки сети дел.Iс.=0,01*L=0,01*20=0,2мА. 3. ток утечки в нормальном режиме дел.Iнор=дел.Iэп+дел.Iс=5,68+0,2=5,88мА. 4. условие обеспечения отстройки от токов утечек (ложные срабатывания) дел.Iузо>3*дел.Iнор следовательно 10>17,64 условие не выполняется т.е. большая вероятность ложного срабатывания. Поэтому для того чтобы обойти этот «запрет», т.е. слово «рекомендуется» (т.к. в ЛЭУ могут докопаться). Розеточку выносим в коридор рядом с входом в ванную и ставим розетку на 25А, например legrand. Тем самым можно поставить диф. авт. на 30мА и условие наше выполняется, то есть 30>17,64мА. Savelij. Это все демагогия 16А или 10А на освещение хоть 6А. Для справки выключатели на 16А есть у того же самого legrand, они выпустили супер эконом серию механизмов по цене Турции. По поводу узо+ авт., лучше поставить диф.авт. места меньше (на 1 модуль) это становится актуально при применении этажных щитов где места мало. |
|
|
28.6.2009, 16:39
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18394 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это все демагогия 16А или 10А на освещение хоть 6А. Это (10,6,4) уже то, что обычно в квартирах требуется. Защита выбирается исключительно по нагрузке (ближайшее большее), по защите - кабель. Мне квартиры с одной группой освещения на 3 кило не попадались. да и на 2 тоже. Сети освещения жилья д.б. защищены от перегрузки (ПУЭ,СП). Гарантированный ток трогания расцеп.модульного АВ на 16А - 16*1,45=23,2А. Табличка ПУЭ 1.3.6 для меди 1.5 определяет предел в 19А. Хотите жить не по ПУЮ? Или освещение медью 2,5 протягивать? Зачем? Сообщение отредактировал Олега - 28.6.2009, 16:53 |
|
|
Eugene78 квартира 21.6.2009, 9:00
Михайло Что за квартира такая двухкомнатная???? Слишком бо... 21.6.2009, 13:23
savelij Цитата(Eugene78 @ 21.6.2009, 10:00) Или я... 21.6.2009, 15:22
Andrey59 Или схему. Слишком большие токи у автоматов. Вирту... 21.6.2009, 15:30
Eugene78 Фото будет ,седня или завтро ,или схему нарисую 22.6.2009, 3:17
Eugene78 Привет.
Скажите лучше какие автоматы ставить.
1. К... 23.6.2009, 14:37
Дежурный ПС-500 1.16А
2.16А
3.16А
4.25А
5.16А
на звонок можно пост... 23.6.2009, 16:14
Eugene78 Цитата(Дежурный ПС-500 @ 23.6.2009, 16... 24.6.2009, 1:59
savelij 1. 16А
2. 16А
3. 16А
4. 25А
5. 16А + УЗО16/0,01
На... 23.6.2009, 16:16
Михайло Токи автоматов указаны для медного провода... Это ... 23.6.2009, 18:52
Олега Цитата(Михайло @ 23.6.2009, 19:52) Вводно... 23.6.2009, 19:27
Михайло Цитата(Олега @ 23.6.2009, 22:27) А от пер... 24.6.2009, 17:33
Олега Цитата(Михайло @ 24.6.2009, 17:33) Ну воо... 24.6.2009, 21:31
Дежурный ПС-500 Вводной дифавтомат 40А 30мА, дальше:
1.16А
2.16А
3... 24.6.2009, 6:43
Eugene78 СПАСИБО большое!!!!! 24.6.2009, 12:40
Гость Добрый день.
Мне кажется вы начали не с того. Снач... 26.6.2009, 9:31
Дежурный ПС-500 "розетку стиральной машины диф. автомат 20А ... 27.6.2009, 17:23
Гость Уважаемый дежурный пс-500, по поводу ввода в заблу... 27.6.2009, 19:29
Олега Цитата(Гость @ 27.6.2009, 19:29) 1. .. 14... 27.6.2009, 23:27
savelij А чем не устраивает диф.защита линии СМ например У... 27.6.2009, 21:38
Дежурный ПС-500 Если мне не изменяет память ПУЭ требует для стирал... 27.6.2009, 22:03
savelij Простите, при чём тут демагогия? Вы заявляете, что... 28.6.2009, 16:25![]() ![]() |
|