квартира , Описание Автоматов

Eugene78
сообщение 21.6.2009, 9:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 3.3.2009
Пользователь №: 13655



Привет!
Опять я с глупым вопросом. icon_biggrin.gif
Мне тут предложили прокладку кабелей в двух комнатной квартире,проекта конечно НЕТ.
Так вот ,стоит распред.щит в квартире и там установлено счетчик, 2 автомата 50А(однополюсные),
3 автомата 16А(однополюсные),2 узо 16А(фаза ноль).
Вот 3 автомата 16А(однополюсные) я так понимаю на освещение,2 узо 16А(фаза ноль) на розетки,а
1 автомата 50А(однополюсные) на печь,а куда еще один 1 автомата 50А(однополюсные)?
Или я что то не так понял?.
Подскажите,а то до этого всегда работал только по проекту .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 28.6.2009, 11:53
Сообщение #2





Гости






Дежурный пс-500.
Строго по тексту см. СП 31-110-2003 п.А.4.15 «Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30мА».

Вернемся к расчетам и так стиралка Рр=3кВт, Iр=14,2, длина провода примерно 20м, получаем:
1. ток утечки эл. приемника дел.Iэп.=0,4*Iр=0,4*14,2=5,68мА.
2. ток утечки сети дел.Iс.=0,01*L=0,01*20=0,2мА.
3. ток утечки в нормальном режиме дел.Iнор=дел.Iэп+дел.Iс=5,68+0,2=5,88мА.
4. условие обеспечения отстройки от токов утечек (ложные срабатывания) дел.Iузо>3*дел.Iнор следовательно 10>17,64 условие не выполняется т.е. большая вероятность ложного срабатывания.
Поэтому для того чтобы обойти этот «запрет», т.е. слово «рекомендуется» (т.к. в ЛЭУ могут докопаться). Розеточку выносим в коридор рядом с входом в ванную и ставим розетку на 25А, например legrand. Тем самым можно поставить диф. авт. на 30мА и условие наше выполняется, то есть 30>17,64мА.

Savelij. Это все демагогия 16А или 10А на освещение хоть 6А. Для справки выключатели на 16А есть у того же самого legrand, они выпустили супер эконом серию механизмов по цене Турции. По поводу узо+ авт., лучше поставить диф.авт. места меньше (на 1 модуль) это становится актуально при применении этажных щитов где места мало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.6.2009, 16:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18394
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 28.6.2009, 11:53) *
Это все демагогия 16А или 10А на освещение хоть 6А.

Это (10,6,4) уже то, что обычно в квартирах требуется. Защита выбирается исключительно по нагрузке (ближайшее большее), по защите - кабель. Мне квартиры с одной группой освещения на 3 кило не попадались. да и на 2 тоже.
Сети освещения жилья д.б. защищены от перегрузки (ПУЭ,СП). Гарантированный ток трогания расцеп.модульного АВ на 16А - 16*1,45=23,2А. Табличка ПУЭ 1.3.6 для меди 1.5 определяет предел в 19А. Хотите жить не по ПУЮ? Или освещение медью 2,5 протягивать? Зачем?

Сообщение отредактировал Олега - 28.6.2009, 16:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Eugene78   квартира   21.6.2009, 9:00
- - Михайло   Что за квартира такая двухкомнатная???? Слишком бо...   21.6.2009, 13:23
- - savelij   Цитата(Eugene78 @ 21.6.2009, 10:00) Или я...   21.6.2009, 15:22
- - Andrey59   Или схему. Слишком большие токи у автоматов. Вирту...   21.6.2009, 15:30
- - Eugene78   Фото будет ,седня или завтро ,или схему нарисую   22.6.2009, 3:17
- - Eugene78   Привет. Скажите лучше какие автоматы ставить. 1. К...   23.6.2009, 14:37
- - Дежурный ПС-500   1.16А 2.16А 3.16А 4.25А 5.16А на звонок можно пост...   23.6.2009, 16:14
|- - Eugene78   Цитата(Дежурный ПС-500 @ 23.6.2009, 16...   24.6.2009, 1:59
- - savelij   1. 16А 2. 16А 3. 16А 4. 25А 5. 16А + УЗО16/0,01 На...   23.6.2009, 16:16
- - Михайло   Токи автоматов указаны для медного провода... Это ...   23.6.2009, 18:52
|- - Олега   Цитата(Михайло @ 23.6.2009, 19:52) Вводно...   23.6.2009, 19:27
|- - Михайло   Цитата(Олега @ 23.6.2009, 22:27) А от пер...   24.6.2009, 17:33
|- - Олега   Цитата(Михайло @ 24.6.2009, 17:33) Ну воо...   24.6.2009, 21:31
- - Дежурный ПС-500   Вводной дифавтомат 40А 30мА, дальше: 1.16А 2.16А 3...   24.6.2009, 6:43
- - Eugene78   СПАСИБО большое!!!!!   24.6.2009, 12:40
- - Гость   Добрый день. Мне кажется вы начали не с того. Снач...   26.6.2009, 9:31
- - Дежурный ПС-500   "розетку стиральной машины диф. автомат 20А ...   27.6.2009, 17:23
- - Гость   Уважаемый дежурный пс-500, по поводу ввода в заблу...   27.6.2009, 19:29
|- - Олега   Цитата(Гость @ 27.6.2009, 19:29) 1. .. 14...   27.6.2009, 23:27
- - savelij   А чем не устраивает диф.защита линии СМ например У...   27.6.2009, 21:38
- - Дежурный ПС-500   Если мне не изменяет память ПУЭ требует для стирал...   27.6.2009, 22:03
- - Гость   Дежурный пс-500. Строго по тексту см. СП 31-110-2...   28.6.2009, 11:53
|- - Олега   Цитата(Гость @ 28.6.2009, 11:53) Это все ...   28.6.2009, 16:39
- - savelij   Простите, при чём тут демагогия? Вы заявляете, что...   28.6.2009, 16:25