Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформаторы ТМ 6000/400 паралельная работа , паралельнаяработа

elektrikPMZ
сообщение 17.6.2009, 10:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 15.6.2009
Из: Подпорожье Лен. область
Пользователь №: 14786



Коллеги помогите определиться для суда могут или нет работать в параллель трансформаторы со следующими параметрами:
1) Тип ТМ 180/6 схема и группа соединений Y/Yo - 12 сторона ВН 6000В 17,3 А сторона НН 400В 260 А Ек% 5,31;
2) Тип ТМ 250/10 схема и группа соединений Y/Yн - 0 сторона ВН 6000В 24,1А сторона НН 400В 361,2 А Ек%4,69.
Фактически они не работают в паралель но как объяснить не электрику почему и что с большим сопротивлением висит дополнительной нагрузкой на другом.
Зранее благодарен за ответ!!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
elektrikPMZ
сообщение 18.6.2009, 8:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 15.6.2009
Из: Подпорожье Лен. область
Пользователь №: 14786



Спасибо понял! Попробую это разжевать для суда!!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.6.2009, 20:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1558
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Вопрос "вдогонку". А трансформаторы у Вас действительно на разное напряжение (6 и 10 кВ)? Или описка?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 14:47