![]() для чего ставят пробки на "0" ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() для чего ставят пробки на "0" ? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2009 Из: Великий Новгород Пользователь №: 14750 ![]() |
сегодня менял пробки на автоматы, в щите стояло 4 пробки, между каждыми 2 пробками перемычки.
Сначала я думал что это пробки на 4 группы, но при внимательном рассмотрении оказалось что это 2 группы, у каторых через пробки пущенны как фаза так и нуль. Вопрос для чего нужно было делать "0" через пробку? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Замеряли мы изоляцию в сельском доме культуры,вот что выяснилось: в ДК несколько организаций:администрация села ,почта;по предписанию энергосбыта местый электрик смонтировал отдельные узлы учета и вот что у него получилось:на вводе два однополюсных авт. выключателя , счетчик , далее в зале ЩО с металл.корпусом с тремя автоматами .ЩО занулен ,те.получается нуль через автомат на вводе. Здание деревянное, т.е корпус ЩО на изоляции ;по перимерту зала трубы отопления от своей котельной,т.е.заземленные. Если,допустим, отключится на вводе автомат на нуле корпус ЩО окажется под фазным напряжением через нагрузки, а под ЩО на расстоянии 40 см проходит заземленная труба отопления.При отключении автомата на нуле получается между трубой и корпусом ЩО 22ОВ!Долго объсняли этому электрику( как он говорил у них в домах везде на нуле пробки) , так и не понял , пока не показали контрольной лампой ,что в самом деле есть напруга между ЩО трубой.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |