основной и отдельный контур заземления , основной и отдельный контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
основной и отдельный контур заземления , основной и отдельный контур заземления |
| Гость_Гость_alex_*_* |
8.6.2009, 9:25
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Доброго всем время суток у меня такой вопрос есть ли необходимость подключать оборудования связи к отдельному контуру заземления или можно подключится к основному контуру заземления здания?
|
|
|
![]() |
| Гость_Боря_* |
12.6.2009, 21:55
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Смотря какое оборудование,надо ориентриоваться по тех.документации.Обычно офисные мини АТС мы подключаем ( если есть клемма заземления) отдельным проводом к РЕ шине ЩО.Как то делали электрику цифровой АТС Квант" на 1024 номера.По проекту было рабоче-защитное заземление, два измерительных, молниезащита по углам здания-контуры .На ГЗШ в электрощитовой шел кабель ВВГ1х50 с рабоче-защитного заземления, еще один ввод с рабоче-защитного заземления с таким же кабелем шел на щиток ШЗП-2-2(по конструкции как ГЗШ,для связного оборудования) на автозале,с этого щитка на плюс питания 60В АТС. Еще один кабель ,такой же с ГЗШ на этот щиток ШЗП-2-2. На второй щиток ШЗП-2-2 с ГЗШ шел кабель ВВГ1х16. На этот щиток заземлили кабельросты,короче все металлоконструкции автозала.Сопр.заземления для этой станции не более 4 ом. Кстати есть ВСН ( не помню номер) по проектированию электропитающих устройств связи
|
|
|
Гость_alex_* основной и отдельный контур заземления 8.6.2009, 9:25
Олега Необходимость усматривают сами связисты или их тех... 8.6.2009, 15:22
Михайло Контур надо делать отдельный, но соединить его с ш... 8.6.2009, 17:02![]() ![]() ![]() |
|