Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

основной и отдельный контур заземления , основной и отдельный контур заземления

Гость_Гость_alex_*_*
сообщение 8.6.2009, 9:25
Сообщение #1





Гости






Доброго всем время суток у меня такой вопрос есть ли необходимость подключать оборудования связи к отдельному контуру заземления или можно подключится к основному контуру заземления здания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Боря_*
сообщение 12.6.2009, 21:55
Сообщение #2





Гости






Смотря какое оборудование,надо ориентриоваться по тех.документации.Обычно офисные мини АТС мы подключаем ( если есть клемма заземления) отдельным проводом к РЕ шине ЩО.Как то делали электрику цифровой АТС Квант" на 1024 номера.По проекту было рабоче-защитное заземление, два измерительных, молниезащита по углам здания-контуры .На ГЗШ в электрощитовой шел кабель ВВГ1х50 с рабоче-защитного заземления, еще один ввод с рабоче-защитного заземления с таким же кабелем шел на щиток ШЗП-2-2(по конструкции как ГЗШ,для связного оборудования) на автозале,с этого щитка на плюс питания 60В АТС. Еще один кабель ,такой же с ГЗШ на этот щиток ШЗП-2-2. На второй щиток ШЗП-2-2 с ГЗШ шел кабель ВВГ1х16. На этот щиток заземлили кабельросты,короче все металлоконструкции автозала.Сопр.заземления для этой станции не более 4 ом. Кстати есть ВСН ( не помню номер) по проектированию электропитающих устройств связи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 19:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены